    Можно ли заменить обследование тепловизором на пирометр?

    У меня своя электролаборатория до 1000 В, сейчас становятся востребованными обследования электроустановок тепровизором и пирометром. Пирометр доступен по цене. В ГОСТ Р 50571.16-2007 ч. 6 сказано о тепловизионном обследовании. У меня возникают вопросы:
    1) Можно заменить обследование тепловизором на пирометр?
    2)Законно это?
    3) Указывать это в заявленных видах измерений в Ростехнадзор и это должно быть указано в свидетельстве электролаборатории?
    4)Или просто указывать выявленные дефекты в ведомости дефектов?
    5) Или применять пирометр только при техническом обслуживании в электроустановках?
    6) Может есть какие РД, указания, дополнения к ПТЭЭП, ГОСТ кроме РД 34.45-51.300-97 по применению пирометров?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1) Можно заменить обследование тепловизором на пирометр?
    Можно. Вот ссылка:
    Глава 1.8. НОРМЫ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ
    1.8.13. Синхронные генераторы и компенсаторы
    7.13. Измерение температуры силовых резисторов, диодов, предохранителей, шин и других элементов преобразователей и шкафов, в которых они расположены.
    Измерения выполняются после включения систем возбуждения под нагрузку.
    Температуры элементов не должны превышать значений, указанных в инструкциях заводов-изготовителей. При проверке рекомендуется применение тепловизоров, допускается использование пирометров.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    4)Или просто указывать выявленные дефекты в ведомости дефектов?
    Указывать в протоколах, прикрепив к техническому отчету свидетельство о поверке прибора.