Тема: Требования к безопасности установки электрического освещения в ДОУ

Комбинированный просмотр

  1. #1
    danok79
    Гость

    Требования к безопасности установки электрического освещения в ДОУ

    Добрый день.
    Сегодня были на открытии детского развивающего центра. Центр располагается в здании торгового центра. Одно из помещений переоборудовано в зал для хореографии. Одна из стен декорирована зеркалом. По периметру установлена подсветка из обычных ламп накаливания. Нижний ряд на высоте 10 см от пола. Напольное покрытие плитка.
    Моя дочь 4 года, стояла возле зеркала, подскользнулась, упала прямо на лампочку 40 Вт. Очень сильно обожгла руку. Лампа сломалась до цоколя. К счастью электрического удара не было.
    Подскажите пожалуйста, какими СНиПами регулируется установка освещения в детских образовательных учреждениях. И какие органы контролируют их соблюдения. Не хочу чтоб еще с кем то произошел такой случай.
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Подскажите пожалуйста, какими СНиПами регулируется установка освещения в детских образовательных учреждениях.
    В Вашем случае были установлены не светильники, а патроны для ламп накаливания.

    СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 7.11. Осветительные приборы должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

    МГСН 4.06-03, п. 9.38. Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами.

    СП 31-110-2003, п. 4.41. Светильники следует располагать на потолке или в верхней части стен вдоль боковых линий спортивной площадки.
    Не допускается располагать светильники на торцовых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света).
    В спортивных залах следует предусматривать меры, исключающие возможность повреждения светильников от ударов мяча.

    И какие органы контролируют их соблюдения
    Ростехнадзор, Санитарно-Эпидемиологическая Служба и прокуратура.

  3. #3
    danok79
    Гость

    Хорошо

    Огромное спасибо за ответ.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Напольное покрытие плитка.
    Не электрика, но всё же... Что за "проектировщик" сделал такие полы в спортивном зале? Чтобы покалечить как можно больше народу? Загляните в этот документ: СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы. Часть 1».

    3.2 ...Высоту залов аэробики, хореографии, художественной гимнастики следует принимать не менее 3,9 м.

    Т.е. хореографию относят к виду спортивных занятий аналогичному аэробике и гимнастике.

    6.2.1 Полы в спортивных залах в зависимости от назначения последних по виду спорта могут быть деревянными или иметь синтетическое покрытие.
    Полы в помещениях и залах дляфизкультурно-оздоровительных занятий рекомендуются дощатые с толщиной доски от 37 до 39 мм (доску толщиной 29 мм рекомендуется применять в помещениях для занятий на тренажерах).
    Если основание пола устраивается на грунте, то предусматриваются полное удаление растительного слоя и мероприятия для исключения деформаций в виде просадок и выпучиваний, а также капиллярного подсоса влаги под покрытия.

    6.2.2 Деревянные полы рекомендуется предусматривать,как правило, во всех спортивных залах (кроме залов для легкой атлетики и футбола) и проектировать их из доски толщиной 32 - 37 мм (в острожке) или из бруса сечением 60´60 мм (рисунок 6.1),а также паркетно-щитовыми (рисунок 6.2).

    6.2.3 ...Рекомендуемое покрытие пола спортивного зала для групповых занятий аэробикой - буковый паркет.

    Следовательно, пол должен быть не кафельный, а деревянный и в идеале должен быть собран из буковых плашек.