baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Допускается ли использовать один РЕ-проводник?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли использовать один РЕ-проводник?

    Допускается ли использовать для двух магистральных кабельных линий от ГРЩ до ВРУ один РЕ проводник?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    См. ПУЭ:

    1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.

    7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения