Тема: Какие требования к электропроводкам в школах и садиках?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие требования к электропроводкам в школах и садиках?

    Какие требования, стандарты электропроводки должны быть по школе и садикам?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Московские городские строительные нормы (МГСН) 4.06-03. Общеобразовательные учреждения
    9.31. Электроснабжение, электрооборудование, электрическое освещение зданий и наружное освещение территорий общеобразовательных учреждений следует- предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 23-05, ПУЭ и настоящего раздела норм.
    9.32. Во всех помещениях зданий общеобразовательных учреждений должна предусматриваться скрытая электропроводка. В кухнях, кладовых, туалетных и других подсобных помещениях допускается открытая электропроводка.

    СП 31-110-2003
    14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.

    ГОСТ Р 53315-2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.