Тема: Какая должна быть расцветка проводов в стояках?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какая должна быть расцветка проводов в стояках?

    В жилом доме по стояку идут пять проводов ПВ3 1х35, все желто-зеленого цвета, разрешается ли оставить все провода таким цветом, если потом они в щитах и ВРУ будут обозначены разной расцветки изолентой и будут висеть бирки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    все желто-зеленого цвета, разрешается ли оставить все провода таким цветом
    Крайне неудачный вариант.

    ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений

    5.2 Применение отдельных цветов
    5.2.1 Разрешенные цвета
    Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.

    5.3 Применение двухцветных комбинаций
    5.3.1 Разрешенные цвета
    Комбинации любых двух цветов, включенных в перечень 5.1, разрешены в том случае, если нет риска путаницы.
    Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета. Применение комбинации желтого и зеленого цветов предназначено только для целей 5.3.2 - 5.3.6.

    5.3.2 Защитные проводники
    Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой комбинации.
    Примечание 1 - Для однозначной идентификации определенного защитного проводника может потребоваться дополнительная маркировка.
    Примечание 2 - Для PEN-, PEL- и РЕМ-проводников требуется дополнительная цветовая маркировка.
    Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.

    потом они в щитах и ВРУ будут обозначены разной расцветки изолентой и будут висеть бирки?
    Я бы всю видимую длину проводов в стояках и шкафах проводников убрал в термоусаживаемую трубку соответствующих цветов для уверенного распознавания проводников. Изоленты будет недостаточно.