    Требуется ли согласование на монтаж теплых полов?

    Требуется или нет в РФ согласование с гарантирующим поставщиком электроэнергии:
    - на монтаж в квартире теплых полов devi мощностью 1,5 кВт
    - на монтаж в квартире бытового накопительного водонагревателя stibel electron типа PSH мощностью 2 кВт.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Требуется или нет в РФ согласование с гарантирующим поставщиком электроэнергии
    Не требуется, но монтаж тёплых полов и водонагревателя должен производится с соблюдением всех действующих требований нормативно-технической документации.
    ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

    п. 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7.
    Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
    ♦ электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 - IРХ7;
    в зоне 1 - IРХ5;
    в зоне 2 - IРХ4 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 - IРХ1 (IРХ5 - в ваннах общего пользования);
    ♦ в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    ♦ в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    ♦ в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    ♦ в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ♦ основной (магистральный) защитный проводник;
    ♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
    Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

    п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

  3. #3
    АлексейФ
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов.
    это касается всех электрических полов или каких-то "старых моделей", по инструкциям к полу все просто - замоноличиваем в песко-бетон и всё... ? и что можно применять для этих целей ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    это касается всех электрических полов или каких-то "старых моделей"
    Это касается всех моделей и модификаций электрических полов.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    по инструкциям к полу все просто - замоноличиваем в песко-бетон и всё... ?
    Инструкция завода-изготовителя не затрагивает дополнительную систему уравнивания потенциалов, да и не должна её описывать. При установки розетки в ванной комнате в инструкции на розетку так же ничего не написано о необходимости подключения к ДСУП, но это не означает, что кто-то имеет право игнорировать требования п. 7.1.88. ПУЭ.

    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    и что можно применять для этих целей ?
    Самый простой способ - укладывать поверх электрических полов металлическую сетку, которую присоединяют к ДСУП.