Тема: Какими средствами проводится проверка заземлителей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какими средствами проводится проверка заземлителей?

    Какими средствами проводится проверка качества заземлителей? Хотя бы, какие источники можно использовать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Какими средствами проводится проверка качества заземлителей?
    Это делают прибором, который предназначен для измерения сопротивления заземления и заземлителей (серия MRU, М416 и т.д.). Приборов таких много. Если Вам необходим официальный отчёт, то сделать это сможет электролаборатория, которая работает с набором приборов прошедших поверку в органах Ростехнадзора. Для личных целей можно делать замеры любым прибором.

    Хотя бы, какие источники можно использовать?
    Источники чего?

    Источником знания методики измерений может служить справочник А.В. Сакара ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

    Глава III. ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ И ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Приборов таких много.
    Я использую измеритель сопротивления заземления ИС-10.

    Хотя бы, какие источники можно использовать?
    Источники чего? С методикой можно ознакомится в паспорте на прибор, которым проводите измерения.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Я использую измеритель сопротивления заземления ИС-10.
    И я тоже. ))) Покупал для личного пользования и очень доволен. Компактный, надёжный, внесён в реестр СИ, цена адекватная.

  5. #5
    Роман
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Я использую измеритель сопротивления заземления ИС-10.


    Источники чего? С методикой можно ознакомится в паспорте на прибор, которым проводите измерения.
    Спасибо)))
    Еще вопрос!)))) Скажите кто не будь, существует ли методов определения состояния заземляющих устройств (не с помощью прибора а визуальным контролем) И если знайте скажите пожалуйста))) Каким литература можно ознакомится с методами определения состояния заземляющих устройств (визуальным осмотром)???

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Скажите кто не будь, существует ли методов определения состояния заземляющих устройств (не с помощью прибора а визуальным контролем)
    Без вскрытия грунта невозможно провести визуальный осмотр скрытых в грунте частей заземляющего устройства. ПТЭЭП, п. 2.7.8. Для определения технического состояния заземляющего устройства должны проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры заземляющего устройства с выборочным вскрытием грунта, измерение параметров заземляющего устройства в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).

    п. 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им уполномоченным.
    При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
    Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства.

    п. 2.7.10. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет.
    Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности - см. п.2.7.11), определяется решением технического руководителя Потребителя.

    п. 2.7.11. Выборочное вскрытие грунта осуществляется на всех заземляющих устройствах электроустановок Потребителя; для ВЛ в населенной местности вскрытие производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства.

    п. 2.7.12. В местности с высокой агрессивностью грунта по решению технического руководителя Потребителя может быть установлена более частная периодичность осмотра с выборочным вскрытием грунта.
    При вскрытии фунта должна производиться инструментальная оценка состояния заземлителей и оценка степени коррозии контактных соединений. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.
    Результаты осмотров должны оформляться актами.

  7. #7
    ник75
    Гость
    Я решил сделать у себя на даче сделать заземление, но а потом естественно проверить, какя величина должны быть? одни говорят не более 4 или 8 Ом, в других разговорах слышал что для бытовых потребителей не более 30 ОМ, в итоге не услышал правильного ответа, сколько? или не более....?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Я решил сделать у себя на даче сделать заземление, но а потом естественно проверить, какя величина должны быть?
    Делайте повторное заземление с сопротивлением ЗУ не более 10 Ом. ПУЭ, 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

  9. #9
    ник75
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока
    Я не электрик, но переведите мне простофиле, что 380 В бывает однофазным?

  10. #10
    ник75
    Гость
    Вы меня не правильно наверное поняли, мне не интересно повторноное заземление опоры , У меня на даче 220 В, посоветовали для безопасности забить контур как минимум три штыря, довести его к моему вводному щитку, это и есть защитное заземление в розетке, обворить его и замерить сопротивление, если оно больше чем нужно, значит надо еще добивать электроды, Так вот, один сосед говорит если больше 4 Ом, добивай, а второй если больше 30 Ом, кого слушать?