baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как производится приемка работ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как производится приемка работ?

    Производились работы по капитальному ремонту системы электроснабжения общедомового имущества в многоквартирном доме. Подскажите, пожалуйста, как правильно производится приемка работ, и какие документы должен предоставить подрядчик заказчику, и наоборот (если необходимо)?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    как правильно производится приемка работ, и какие документы должен предоставить подрядчик заказчику, и наоборот (если необходимо)?
    И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"
    1. Общие положения
    1.1. Устанавливаются единые формы приемосдаточной документации по электромонтажным работам,
    1.2. Единые формы приемосдаточной документации охватывают все виды электромонтажных работ, на которые распространяются требования СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
    Инструкция не распространяется на оформление приемосдаточных документов:
    - на ревизию, сушку, ремонт электрооборудования и пусконаладочные работы;
    - на монтаж электрических машин;
    - на монтаж контактных сетей промышленного и городского электрифицированного транспорта.
    1.3. Комплексная приемка оборудования в целом, включая электрооборудование, осуществляется рабочей комиссией, назначенной заказчиком (застройщиком), при этом составляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания (форма 1 а).
    Актом оформляется передача заказчику оборудования всего объекта или по отдельным установкам на крупных и сложных объектах. Актом также удостоверяется, что оборудование отвечает требованиям приемки для его комплексного опробования.
    1.4. Отдельно стоящие здания и сооружения, встроенные или пристроенные помещения производственного и вспомогательного назначения при необходимости ввода их в действие в процессе строительства объекта принимаются в эксплуатацию рабочими комиссиями по мере их готовности с последующим предъявлением их Государственной приемочной комиссии, принимающей объект в целом.
    1.5. Готовность выполненных электромонтажных работ к сдаче-приемке определяется актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), являющимся основанием для организации работы рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний. Акт технической готовности может быть использован для оформления сдачи-приемки электромонтажных работ, когда рабочая комиссия еще не образована.
    1.6. Заполненные формы приемосдаточной документации в составе всей документации, перечисленной в форме 1, после оформления акта технической готовности электромонтажных работ (форма 2) передаются генподрядчику для последующего предъявления рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний; по окончании работы комиссии и составлении соответствующего акта оформленная документация вместе с электрооборудованием передается заказчику.
    1.7. Состав электрооборудования электроустановок, оформляемых актами технической готовности электромонтажных работ, зависит от конкретных условий и может определяться, например:
    - границами технологического узла;
    - границами проектной марки или основного комплекта рабочих чертежей рабочей документации (электрические подстанции - ЭП, электрическое освещение - ЭО, силовое электрооборудование - ЭМ и др.);
    - границами цеха, встроенных, пристроенных и отдельно стоящих помещений и сооружений (электроснабжение систем температурно-влажностного режима - ТВР, электрооборудование помещений электросварочных постов, компрессорных и др.);
    - электропомещениями, а также электрооборудованием, входящим в состав технологических систем (если его монтаж выполнялся электромонтажной организацией).
    В целях сокращения написания, перечисленные выше комплексы обобщаются термином - электрооборудование электроустановки.
    1.8. Записи в формах приемосдаточной документации должны быть четкими и ясными без помарок и подчисток.
    1.9. При заполнении протоколов и актов в графе «Результат» или аналогичных следует указывать:
    «норма» - в случае, если при оценке общего состояния элементов электроустановки по внешнему осмотру, качества установки, работы механических блокировок, одновременности замыкания и размыкания контактов и т.п. отклонений нет;
    «произведено» - в случае выполнений контрольных включений, регулировок, контрольных вкатываний выдвижных элементов оборудования;
    «годен» («годна») - при заполнении графы «заключение», если параметры аппарата или линии при осмотрах и проверках соответствуют техническим условиям.

    2. Общие формы приемосдаточной документации
    2.1. Общие формы приемосдаточной документации отражают основные этапы электромонтажных работ, которые определены СНиП 3.05.06-85, к общим формам документов относятся:
    а) ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);
    б) акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);
    в) ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
    г) ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);
    д) акт приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15);
    е) акт о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16);
    ж) ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5);
    з) акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ (форма 6).
    2.2. Справка о ликвидации недоделок в состав технической документации не входит и передается заказчику отдельно (форма 6 а).
    2.3. Техническая документация по сдаче-приемке электромонтажных работ, скомплектованная по форме 1 совместно с актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2), передается генподрядчику; она является приложением к акту о приемке оборудования после индивидуальных испытаний (форма 1 а).
    2.4. Актом технической готовности электромонтажных работ (форма 2) оформляется готовность электромонтажных работ для предъявления их рабочей комиссии по приемке оборудования после индивидуальных испытаний.
    2.5. Акт технической готовности (форма 2) используется для оформления (при необходимости) сдачи-приемки электроустановки генеральному подрядчику для обеспечения сохранности законченных электромонтажных работ, а также для сдачи-приемки заказчику (генеральному подрядчику) составных частей электроустановки (электроосвещение, кабельные линии, ЛЭП и т.п.) во временную эксплуатацию.
    2.6. Акт приемки-передачи оборудования в монтаж составляется по типовой межведомственной форме ОС-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.
    Тем же Постановлением Госкомстата России введена форма ОС-16 Акта о выявленных дефектах оборудования. Акт составляется в случаях, когда дефекты оборудования выявлены в процессе монтажа, наладки и испытаний. Необходимость ревизии и сушки электрооборудования оформляется этим актом.
    Акты по формам ОС-15 и ОС-16 подготавливаются заказчиком при участии монтажников.
    2.7. Ведомость смонтированного электрооборудования (форма 5) используется в качестве приложения 4 к Акту технической готовности электромонтажных работ (форма 2).
    При заполнении ведомости рекомендуется использовать данные акта приемки-передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) по графам 1, 2, 3.
    2.8. Актом по форме 6 оформляется готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) к производству электромонтажных работ.
    Акт по форме 6 подготавливается представителями строительной организации при участии монтажников, которые определяют готовность строительной части объекта (помещения, сооружения) для производства электромонтажных работ.
    2.9. При необходимости, оформляется акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ (форма 6 б).
    2.10. Оформление обложки к технической документации по сдаче-приемке электромонтажных работ рекомендуется выполнять в соответствии с формой 25.

  3. #3
    PITBY
    Гость
    И 1.13-07 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам"
    Микола, хотелось бы дополнить: Эта инструкция (и прочее) являются ведомственными документами Ассоциации "Росэлектромонтаж" и обязательны к применению, только в Ассоциации «Росэлектромонтаж», для остальных организаций они могут иметь только справочный или рекомендательный характер. Можно, конечно, брать за основу. Но не факт. Это уже не ВСН.
    P.S. Хотя я сам большую часть форм Актов брал из ВСН и теперь из И 1.13-07.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    для остальных организаций они могут иметь только справочный или рекомендательный характер. Можно, конечно, брать за основу. Но не факт. Это уже не ВСН
    В данном конкретном случае надо руководствоваться тем, что ВСН уже не действует, а инструкция И 1.13-07 разработана ОАО ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» взамен ВСН 123-90, и рекомендована к применению Министерством Регионального развития РФ письмо № 12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г.

    Письмо Минрегиона РФ от 05.07.2007 N 12677-ЮТ/02 "Об Инструкции по оформлению приемно-сдаточной документации по электромонтажным работам"

    Министерство регионального развития Российской Федерации рассмотрело представленную Ассоциацией "Росэлектромонтаж" "Инструкцию по оформлению приемно-сдаточной документации по электромонтажным работам".

    Минрегион России считает, что Инструкция выполнена на высоком профессиональном уровне, заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к применению.

    Заместитель Министра регионального развития Российской Федерации Ю.П.ТЫРТЫШОВ

  5. #5
    PITBY
    Гость
    ...заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована к применению.
    Микола, многие Заказчики требуют свои формы, иногда проще, иногда сложнее. Нет единых утвержденных форм.
    И встречались Заказчики, нагромождавшие отчетные документы так, что уши складываются. И ни в какую, не соглашающиеся на пакет из И1.
    (В частности, те-же Акты освидетельствования скрытых работ). Хотя, повторюсь, И1 - не плохой вариант.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    встречались Заказчики, нагромождавшие отчетные документы так, что уши складываются. И ни в какую, не соглашающиеся на пакет из И1
    Согласен, но такое происходит только из-за тупости ответственного лица от заказчика. Они не отслеживают нормативно-техническую документацию и работают по-старинке, им так проще. Я тоже сталкиваюсь с ситуацией несогласованности при оформлении документов, но стараюсь в этом вопросе не противоречить пожеланию заказчика, тем более, что для меня не имеет разницы форма, главное содержание.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения