    Как найти утечку тока

    Как найти утечку? Срабатывает УЗО на вводе, сразу после счетчика, 100 мА
    После срабатывания взводится нормально и все продолжает работать.
    Сработать может 3-5 раз в день, а может и не сработать, узо абб новое

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Вполне возможно, что срабатывания ложные. Суммарные токи утечки превышают уставку УЗО и происходит отключение.

    100 мА
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    Последовательно подключайте линии, чтобы определить какая из них вызывает срабатывание, но, если УЗО срабатывает время от времени, то ждать придётся долго. Самое надёжное решение - проверить сопротивление изоляции отходящих линий и схему подключения УЗО.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Вполне возможно, что срабатывания ложные. Суммарные токи утечки превышают уставку УЗО и происходит отключение.
    Согласен с Михаил_Д.

    Самое надёжное решение - проверить сопротивление изоляции отходящих линий и схему подключения УЗО.
    Если срабатывает от превышения утечки тока, то замените УЗО 100 мА на 300 мА. А лучше после проверки вообще уберите противопожарное УЗО из схемы.