Тема: Разрешается ли прокладка кабеля без гофрированной трубы?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    zasuharen
    Гость

    Разрешается ли прокладка кабеля без гофрированной трубы?

    Разрешается ли монтаж кабеля ВВГнгFRLSLTx по металлическим конструкциям без гофротрубы?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Не запрещено, но необходимо знать более конкретные детали монтажа. Назначение кабельных линий, что за металлические конструкции, на какой высоте и что за помещение?

  3. #3
    zasuharen
    Гость

    электромонтаж

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Не запрещено, но необходимо знать более конкретные детали монтажа. Назначение кабельных линий, что за металлические конструкции, на какой высоте и что за помещение?
    Спасибо Макс. Складское помещение, класс пожароопасности не определён.Высота металлических ферм 7метров.Прокладывается система электро освещения.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Складское помещение, класс пожароопасности не определён.Высота металлических ферм 7метров.Прокладывается система электро освещения.
    Гофру применяют для удобства монтажа открытой электропроводки и обеспечения сменяемости в скрытой электропроводке.
    ПУЭ, п. 7.4.39. В пожароопасных зонах любого класса разрешаются все виды прокладок кабелей и проводов. Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто непосредственно по конструкциям, на изоляторах, лотках, тросах и т.п. до мест открыто хранимых (размещаемых) горючих веществ, должно быть не менее 1 м.
    Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.

    ПУЭ, п. 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

прочая информация