Тема: Возможна ли прокладка силового кабеля в детском учреждении по путям эвакуации?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Возможна ли прокладка силового кабеля в детском учреждении по путям эвакуации?

    Подскажите, возможна ли прокладка силового кабеля (380 вольт) в детском учреждении по путям эвакуации? Нам предлагают проложить кабель в гофре или штробе. Здание детского сада – панельное. До аварии (сгорел кабель) он проходил по потолку подвала.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Из вопроса не понятно о каких путях эвакуации идёт речь. В соответствии с ПУЭ, п. 2.3.135. Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается. Так же непонятно, почему электромонтажники не хотят проложить кабеля через подвал, а предлагают новую кабельную трассу. Если кабельная трасса, которую предлагают монтажники, не проходит по лестничным маршам, то такая прокладка кабеля имеет место на существование, но обязательно необходимо знать все условия прокладки (подвесные потолки). Так же не стоит забывать, что открытая прокладка кабеля должна осуществляться на высоте не менее 2 метров от уровня пола. Если электромонтажники предлагают скрытую прокладку кабеля, то это наилучшее техническое решение, правда с большими затратами. Если бы Вы смогли описать старую кабельную трассу и сказать, почему не хотят ей воспользоваться, то можно было бы что-то посоветовать.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    возможна ли прокладка силового кабеля (380 вольт)
    Какое сечение кабеля?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нам предлагают проложить кабель в гофре или штробе
    Смотря какое сечение жил кабеля. Штробить все панельные стены для прокладки силового кабеля больших сечений опасно, стены могут рухнуть, так как ослабляется конструкция панельного здания.