    Где установить вводный автоматический выключатель?

    можно ли поставить вводный автомат перед электросчетчиком? какой автомат поставить дом частный находится в селе.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    можно ли поставить вводный автомат перед электросчетчиком?
    Вводной автоматический выключатель должен быть установлен до счётчика.
    ПУЭ, 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

    какой автомат поставить дом частный находится в селе
    Зависит от выделенной мощности.

  3. #3
    виталий
    Гость
    наши электрики не разрешают ставить автомат до счетчика только после что мне предпринять?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    не разрешают ставить
    Что значит не разрешают? Они придумали собственные ПУЭ? Дайтие им почитать этот пункт и пусть они аргументированно объяснят Вам почему они не исполняют данное требование.

    Кроме того, в ПУЭ существует и такой пункт:

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

  5. #5
    виталий
    Гость
    Номинал автоматического выключателя должен соответствовать выделенной мощности на дом.
    если нетрудно то можно простой пример. И какого производителя предпочесть что бы не очень накладно было.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    нетрудно то можно простой пример
    Например, на дом выделена мощность 5 кВт. Ввод однофазный проводом СИП (обязательно). Тогда номинал автомата определяют по простой формуле I = P/U. I = 5000/220 = 22,72А. Автомат должен быть с номиналом 25А, иногда энергосбыт ставит 20А.

    Если ввод трёхфазный, то формула будет другой: I = P/1,73/380.

    Выбирайте надёжные автоматы. Производителей много, но лидеров в этой области - два.

  7. #7
    виталий
    Гость
    Производителей много, но лидеров в этой области - два.
    какие лидеры

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    значит я могу сделать подводку проводом СИП к вводному автомату а затем от автомата через чердак дома вести провод к электросчетчику?
    Вводной автоматический выключатель устанавливается в ВРУ перед счётчиком, соответственно прокладываете от опоры ВЛ до ВРУ неразрывно СИПом.

    какие лидеры
    АВВ, Legrand, Schneider Electric, Siemens и т.д.

  9. #9
    виталий
    Гость
    Вводной автоматический выключатель устанавливается в ВРУ перед счётчиком, соответственно прокладываете от опоры ВЛ до ВРУ неразрывно СИПом.
    если вводный автомат должен стоять возле счетчика то как мне обезопасить участок сипа который пойдет через чердак я хотел поставить автомат затем пустить сип в металлической трубе до счетчика. если так нельзя то как я смогу обесточить участок который идет по чердаку если если не дай бог на нем случиться замыкание

  10. #10
    виталий
    Гость
    значит я могу сделать подводку проводом СИП к вводному автомату а затем от автомата через чердак дома вести провод к электросчетчику?