Тема: Почему не заземляют приборы с двойной изоляцией?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    gornostaj
    Гость

    Почему не заземляют приборы с двойной изоляцией?

    Интересует вопрос.
    Почему нельзя заземлять приборы с двойной изоляцией ?
    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Почему нельзя заземлять приборы с двойной изоляцией ?
    Двойная изоляция широко применяется при изготовлении бытовых приборов и ручного электроинструмента. Конструкция этих приборов предусматривает основную и дополнительную изоляцию, которые предохраняют человека от поражения током. Кроме того, конструкция таких электроприборов в обязательном порядке предусматривает наличие дополнительных электроизоляционных прокладок и втулок для исключения электрической связи между корпусом инструмента и встроенной в него электроустановкой. Запрещено заземлять металлические нетоковедущие части таких приборов для того, чтобы избежать шунтирования дополнительной изоляции.

    ПУЭ

    1.7.39. Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.

    1.7.40. Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.

    1.7.41. Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.

    1.7.42. Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.

    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
    ...
    5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
    ...

    1.7.84. Защита при помощи двойной или усиленной изоляции может быть обеспечена применением электрооборудования класса II или заключением электрооборудования, имеющего только основную изоляцию токоведущих частей, в изолирующую оболочку.

    Проводящие части оборудования с двойной изоляцией не должны быть присоединены к защитному проводнику и к системе уравнивания потенциалов.

    ГОСТ 27570.0-87*. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

    2.2.12. Основная изоляция - изоляция токоведущих частей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током.

    Примечание. Основная изоляция не обязательно должна состоять только из изоляции, необходимой для обеспечения нормальной работы прибора.

    2.2.13. Дополнительная изоляция - независимая изоляция, дополняющая основную изоляцию и предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции.

    2.2.14. Двойная изоляция - изоляция, состоящая из основной и дополнительной изоляции.

    2.2.15. Усиленная изоляция - единая система изоляции токоведущих частей, которая в условиях, предусмотренных настоящим стандартом, обеспечивает такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция.

    Примечание. Термин «система изоляции» не означает, что она должна образовать один однородный слой. Она может состоять из нескольких слоев, которые нельзя испытать отдельно как дополнительную или основную изоляцию.

    2.2.19. Прибор класса II - прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная или усиленная изоляция, при этом не должно быть никакого подсоединения к защитному заземлению, а условия установки не обеспечивают дополнительных мер безопасности.


    ГОСТ Р 52161.1-2004 БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

    3.3.10 прибор класса II (class II appliance): Прибор, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но в котором предусмотрены дополнительные меры безопасности, такие как двойная или усиленная изоляция, причем не предусмотрено защитное заземление, а условия установки не являются дополнительной гарантией.

    Примечания
    1 Такие приборы могут быть отнесены к одному из следующих типов:
    a)прибор, имеющий прочный и практически сплошной кожух из изоляционного материала, который покрывает все металлические части, за исключением небольших деталей, таких как заводская табличка, винты и заклепки, которые изолированы от токоведущих частей изоляцией, по крайней мере эквивалентной усиленной изоляции; такой прибор называют прибором класса II с изолирующим кожухом;
    b)прибор, имеющий практически сплошной металлический кожух, в котором повсюду применена двойная или усиленная изоляция; такой прибор называют прибором класса II с металлическим кожухом;
    c)прибор, являющийся комбинацией типов, указанных в перечислениях а) и b).

    2 Кожух прибора класса II с изолирующим кожухом может образовывать часть или всю дополнительную или усиленную изоляцию.

    3 Если прибор, имеющий повсюду двойную или усиленную изоляцию, снабжен заземляющим зажимом или заземляющим контактом, то его относят к приборам класса 0 или 0I.

    3.3.11 конструкция класса II (class II construction): Часть прибора, в которой защита от поражения электрическим током обеспечена двойной или усиленной изоляцией.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    Михаил_Д, автор темы возможно имеет ввиду (приборы) связи, специализированные датчики и тому подобное.
    где имеет место всевозможные помехи и заземляются по рекомендации производителя или вообще заземлять запрещено.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    автор темы возможно имеет ввиду (приборы) связи
    DIMA, вполне возможно. Под словом "приборы" можно разуметь разное - от электромясорубки до полупроводниковых приборов. Для получения точного ответа надо точно формулировать вопрос. Безусловно, каждый тип оборудования имеет свою специфику и необходимо следовать рекомендациям производителя. Производитель же даёт рекомендации на основании совершенно конкретных НТД. Поскольку форум имеет электротехническое направление, то я предположил, что речь идёт об изделиях класса II, которые всеми используются в быту.

  5. #5
    gornostaj
    Гость
    Для получения точного ответа надо точно формулировать вопрос.
    Да вроде постарался точно.

    Поскольку форум имеет электротехническое направление, то я предположил, что речь идёт об изделиях класса II, которые всеми используются в быту.
    Именно это имелось в виду.