Тема: Правильно ли организовано заземление?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    АлексейФ
    Гость

    Правильно ли организовано заземление?

    Добрый день! Появился вопросик, который несколько ставит в тупик. Итак, имеется частный дом, новостройка, соответственно и электро-проводка сделана совсем новой, медной кабелем очень похожим на ВВГ (маркировки на кабеле нет). Щиток (пластиковый) установлен на первом этаже здания, схема проста до невозможности, со столба по СИПу идет до дома, там через орехи переход на ВВГ, далее счетчик из него на автоматы и две шины (N и PE), стандартная схема в общем, если надо - могу фотку сделать, вниз, сквозь подвал уходит шина заземления, но она вмазана в стену, впрочем как и вся проводка. На столбе, повторного заземления я не обнаружил, кстати, если не трудно можно фото выложить как это должно выглядеть правильно, думаю надо пытать организацию обслуживающую данную сеть на предмет организации повторного заземления. Вопрос следующий - хозяин дома говорит, что на розетках при прикосновении к "земле", его бьет током, иногда... Взяв цифровой мультиметр, обнаружили следующее:
    1. Между контактами N и L напряжение 235В.
    2. Между контактами PE и L напряжение 146В.
    3. Между контактами N и PE напряжение тоже есть и оно равно 85В.
    Что бы это могло быть и как с этим оперативно бороться?
    Подозреваю, что дело в не очень правильно организованном "РЕ", но как его проверить и сделать "по уму" хочу спросить вашего совета. Заранее спасибо за ответы.

  2. #2
    zodthij
    Гость
    Не правильно выполнено разделение PEN на N и РЕ, а может и вообще не выполнено. Отсутствует общая точка. Здесь http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=159&page=2 есть схема разделения.
    Возможно так же в коробках, в скрутках напутали N и PE.
    Так же надо проверить контур заземления, есть ли он вообще, сначала лабораторными способами т.е. проверить сопротивление растеканию контура, если результаты будут не айс провести инструментальное обследование лопатным методом. Вообще должен быть паспорт заземления в котором описывается его конструкция и характеристики как расчетные так и измеренные. Если окажется что всё плохо придется сооружать контур.

  3. #3
    DIMA
    Гость
    на вводе не установлена перемычка N PE.

  4. #4
    АлексейФ
    Гость
    на вводе не установлена перемычка N PE.
    т.е. можно решить данную проблему установкой перемычки того же сечения, я правильно понял ?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    со столба по СИПу идет до дома, там через орехи переход на ВВГ
    Сечение медного кабеля какое? Должно быть не менее 10 мм2.

    1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

    Почему установили сжимы, а не вели СИП непосредственно в ВРУ?

    далее счетчик из него на автоматы и две шины (N и PE)
    Если установлена шина PE, то должна быть сделана система TN-C-S. В ВРУ эти шины соединяются перемычкой, PEN проводник подключается к шине PE до вводного автомата. Сначала должен быть установлен вводной автомат, а потом уже подключено питание к счётчику.

    1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

    На столбе, повторного заземления я не обнаружил, кстати, если не трудно можно фото выложить как это должно выглядеть правильно
    Повторное заземление опоры делают катанкой, которую приваривают к арматуре опоры. Обратитесь к владельцу ВЛ с этим вопросом. Не всегда заземляют каждую опору линии.

    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
    2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к PEN-проводнику.
    2.4.40. На железобетонных опорах PEN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
    2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
    2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а также опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены.
    2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к PEN-проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля.
    2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выполняться сваркой или иметь болтовые соединения.
    2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
    1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную ценность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады);
    2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40.
    2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повторным заземлением PEN-проводника.
    2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм.
    2.4.49. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику.

    можно решить данную проблему установкой перемычки того же сечения
    Данную проблему можно решить, если проверить снова всю сборку. Начните с определения сечения проводников питающего кабеля. Оно должно быть не менее 10 мм2 по меди, меньше не допускается и разделить PEN невозможно. Проверьте есть ли перемычка между шинами PE и N в ВРУ. Эта перемычка должна быть только в этом щите. Далее проверяйте правильность подключения распределительных кабелей и их подключение в этажных щитках. Шины PE и N в них существуют раздельно.

    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

  6. #6
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    т.е. можно решить данную проблему установкой перемычки того же сечения, я правильно понял ?
    сделайте подробную фотосессию вашего электрохозяйства .

  7. #7
    zodthij
    Гость
    Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
    т.е. можно решить данную проблему установкой перемычки того же сечения, я правильно понял ?
    Суть верна, перемычка поможет, вот только надо правильно её поставить, убедившись предварительно в наличии контура заземления, в противном случае, могут быть последствия такие как постоянная сработка узо, и не приведи господь электротравмы. См. схему разделения PEN и схему уравнивания потенциалов.
    Если окажется что контур заземления фиктивный, то в случае отгорания нуля в начале ВЛ, у потребителя на нуле появляется фаза со всеми вытекающими последствиями.

  8. #8
    АлексейФ
    Гость
    по факту, оказалось нуля нет (сделан проводом одножильным 4 или 6 квадратов, желтый с зеленой полосой), который идет-идет и никуда не приходит. (висит в воздухе...) УЗО нет в схеме вовсе. катастрофа...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    по факту, оказалось нуля нет
    Вы имеете ввиду PE проводник?

    сделан проводом одножильным 4 или 6 квадратов, желтый с зеленой полосой
    Контур заземления подключается проводом 10 мм2.

    который идет-идет и никуда не приходит. (висит в воздухе...)
    Заземляющее устройство есть? Проверяли?

    катастрофа...
    Именно. А Вы писали

    схема проста до невозможности
    Проверяйте схему полностью, начиная от ввода и до последней розетки. Надо устранять все недочёты и ошибки. Обязательно проверьте сопротивление изоляции линий.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    вниз, сквозь подвал уходит шина заземления, но она вмазана в стену
    Что из себя представляет эта шина? Стальная полоса? Где установлен контур? Как контур подключен к заземляющему проводнику, который, в свою очередь, должен быть подключен к шине PE в ВРУ? Какое сечение заземляющего проводника?

    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.