    Можно ли в распределительной коробке коммутировать освещение и розетки?

    В одной из групп в контакте нашел интересный вопрос. И вот ни как не выкину его из головы. А вот можно или нет? Вот сам вопрос: можно ли в одной распределительной коробке коммутировать и освещение, и розетки?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    можно ли в одной распределительной коробке коммутировать и освещение, и розетки?
    Зависит от конструкции распределительной коробки. Для коммутации групповой линии освещения и розеточной групповой линии в одной распределительной коробке в ней должна быть установлена разделительная изоляционная перегородка.

    ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (МЭК 60364-5-52:2009)
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    Часть 5-52
    Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
    521.8.3 Если несколько цепей подведены к одной соединительной коробке, то клеммные зажимы для разных цепей должны быть разделены изоляционными перегородками.

  3. #3
    Евгений
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Зависит от конструкции распределительной коробки. Для коммутации групповой линии освещения и розеточной групповой линии в одной распределительной коробке в ней должна быть установлена разделительная изоляционная перегородка.
    спасибо. поделюсь ответом ссылкой на этот форум!