Тема: Как выполнить заземление ветросолнечной установки?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Юрий
    Гость

    Как выполнить заземление ветросолнечной установки?

    Суть:

    Есть ветросолнечная установка (ВСУ), представляющая собой металлическую опору (h=10м) с закладной деталью; На опоре установлена солнечная панель, ветрогенератор, щит с оборудованием (инвертором) преобразующим 24В в 220В, светодиодный светильник. Через 40 м от этой опоры стоит такая же опора только без ВСУ, а с одним только светильником. К ней от первой опоры проложена ВЛ СИП-4 2х16.

    Вопросы:
    Где взять провод PE?
    Необходимо ли заземлять саму опору (каждую опору) - ведь по сути она является естественным заземлителем?
    Можно ли провод РЕ светильника кинуть на корпус опоры?
    Необходимо ли опоры соединять трехжильным проводом (L, N, PE)?
    Что делать с вопросом молниезащиты и нужна ли она??

    Пункт ПУЭ 6.1.45. гласит, что при выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN)-проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

    Сложно отнести автономную установку к какой либо сети!!! Ближе конечно к изолированной, следовательно надо подключить к заземлителю - а заземлителем является ли сама опора?

    Пожалуйста дайте ответ с ссылками на нормы.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Где взять провод PE?
    Устанавливаете рядом с опорой заземлитель и он него прокладываете заземляющий проводник до щита с оборудованием.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Необходимо ли заземлять саму опору (каждую опору) - ведь по сути она является естественным заземлителем?
    Опору тоже подключают к заземлителю.


    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Можно ли провод РЕ светильника кинуть на корпус опоры?
    Можно, но не стоит так делать. В теле опоры прокладываете заземляющий проводник до щита, а от щита до светильника прокладываете 3-х жильным кабелем.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Что делать с вопросом молниезащиты и нужна ли она??
    Сама опора будет токоотводом. Посмотрите вот это руководство по эксплуатации.

  3. #3
    Юрий
    Гость
    Почему я не могу взять РЕ проводник с самой опоры??? закладная деталь в земле, далее металлосвязь закладной с самой опорой ( фланцы металлические соединены болтами), кронштейн металлический, корпус светильника тоже!
    Это уже смонтированная и функционирующая система, документация которой не прошла экспертизу). (В России так часто бывает) Поэтому надо как то отписаться на бумаге с минимальными изменениями в конструкции!

    Еще такой вопрос - а если не преобразовывать 24В в 220В нужно ли вообще заземление? ПУЭ п.1.7.53 Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Почему я не могу взять РЕ проводник с самой опоры??? закладная деталь в земле
    Закладная забетонирована? Насколько надёжна связь закладной детали с землёй? Надо учитывать много параметров, чтобы обеспечить должное сопротивление.
    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    далее металлосвязь закладной с самой опорой ( фланцы металлические соединены болтами)
    Вы уверены в качестве данного болтового соединения? Как обеспечите надёжную взаимосвязь заземлителя (фланца) с опорой? Крепёжный болт не может такую взаимостязь обеспечить.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Это уже смонтированная и функционирующая система, документация которой не прошла экспертизу)
    Печально когда сначала монтируют, а потом задумываются.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    (В России так часто бывает)
    Это не от России зависит, а от безмозглых, безответственных и жадных людей. Прежде чем на Россию кивать, в зеркало следует внимательно посмотреть.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Поэтому надо как то отписаться на бумаге с минимальными изменениями в конструкции
    Не надо отписываться, а требуется делать как положено, так как от этого зависит безопасность людей.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос - а если не преобразовывать 24В в 220В нужно ли вообще заземление?
    На опоре установлена электроустановка, для которой в любом случае необходимо установить заземление.

    Цитата Сообщение от Юрий Посмотреть сообщение
    ПУЭ п.1.7.53 Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
    А Вы попробуйте дальше прочитать:
    В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.

  5. #5
    Юрий
    Гость
    Спасибо за конструктивный ответ!

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Руководство по монтажу ветрогенераторов

    ВАЖНО: НЕПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНЕННОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЕЗНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ. ОТСУТСТВИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ ВАШЕЙ ГАРАНТИИ.
    Очень важно заземлить вашу батарею аккумуляторов, а также заземлить вашу мачту для защиты от грозовых разрядов и от статического электричества. Надлежащее заземление повышает также уровень безопасности вашей турбинной системы.
    "Минусовой" провод вашей системы также нужно соединить с "землей". Обычно это требование выполняется путем подключения провода, идущего от "минусового" зажима аккумулятора к ближайшему заземляющему стержню. Все системные "земли" должны соединяться проводами с такими же номинальными значениями сечений, какие имеют "плюсовой" и "минусовой" провода.