    Можно ли разорвать ВЛ?

    На дачах требуется разорвать воздушную трехфазную линию 35 мм2 и поставить счетчик с автоматом. Можно ли нарастить ВЛ отдельными проводами от СИПа и с помощью анкеров зацепить за ту же траверсу. И как при этом срастить провода? Подойдут ли Din зажимы для троса? ВЛ голая, четыре отдельных провода 35 мм2.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На дачах требуется разорвать воздушную трехфазную линию 35 мм2 и поставить счетчик с автоматом
    Разрывать нельзя, а вот ответвление сделать можете. Более подробно опишите свою ситуацию. ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    И как при этом срастить провода?
    Что именно собираетесь сращивать? Для присоединения к ВЛ используют специальные зажимы ответвительные, а для наращивания устанавливают специальные гильзы соединительные.