    Нужно ли проводить электроизмерения с привлечением электролаборатории?

    Наша организация имеет в собственности на балансе КТПН-6/,04 кВ, от которой осуществляется электроснабжение нашего административного здания. Сбытовая организация при проверке узлов учета (находятся на стороне 0,4 кВ в КТПН) выдала предписание заменить или поверить тр-ры тока с просроченным межповерочным периодом (2008 г.). Если купить новые тр-ры тока (2014 г.) и установить — нужно ли будет проводить еще какие-то электроизмерительные работы с привлечением электролаборатории? Вообщем, какой комплекс работ необходимо произвести для такой операции по выполнению предписания энергосбыта?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Если купить новые тр-ры тока (2014 г.) и установить — нужно ли будет проводить еще какие-то электроизмерительные работы с привлечением электролаборатории? Вообщем, какой комплекс работ необходимо произвести для такой операции по выполнению предписания энергосбыта?
    Покупаете новые трансформаторы тока и оповещаете ЭСО о дате и времени замены ТТ. Устанавливаете их взамен старых, вызываете представителя ЭСО и предъявляете ему паспорта на трансформаторы тока. ПТЭЭП, п. 2.11.16. Установку и замену измерительных трансформаторов тока и напряжения, к вторичным цепям которых подключены расчетные счетчики, выполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей организации.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения