Тема: Как проложить кабель от щитовой в квартиру?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Михаил174
    Гость

    Как проложить кабель от щитовой в квартиру?

    Хочю счетчик новый в квартиру поставить.Проблема в том что щиток стоит у соседей в кармане, как мне от туда тянуть силовой кабель к новому щитку? за стенкой зала находится соседский карман, можно по потолку и через стену в картиру а там по штрабе или потолку в коридор с щитком или через карман в подъезд и в квартиру по гофре как лучше сделать ?конешно трудно себе это представить))но помогите пожалуйста))

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    Хочю счетчик новый в квартиру поставить
    Вы согласовали с ЭСО и управляющей компанией перенос счётчика электроэнергии в квартиру?


    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    Проблема в том что щиток стоит у соседей в кармане, как мне от туда тянуть силовой кабель к новому щитку?
    Электропроводку надо постараться проложить до квартиры скрыто. Если конструкция стен не позволяет выполнить скрытую прокладку кабеля от этажного щита до квартир, то можно проложить в металлических трубах или металлических коробах. СП 31-110-2003, п. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа.
    п. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

  3. #3
    Михаил174
    Гость
    я в своей квартире хочю сделать проводку по потолку а в низ по разеткам и выключателям то есть вывести одну комнану потом другую и так постепенно а только потом подключить счетчик с автоматоми и старая проводка будет работать я просто там живу и не получится отключить старую проводку создается ряд проблем пока ремонт не будет закончен можно ли сразу кинуть кабель чтобы не было проблем с переделкой проводки силового кабеля?

  4. #4
    Михаил174
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    я в своей квартире хочю сделать проводку по потолку а в низ по разеткам и выключателям то есть вывести одну комнану потом другую и так постепенно а только потом подключить счетчик с автоматоми и старая проводка будет работать я просто там живу и не получится отключить старую проводку создается ряд проблем пока ремонт не будет закончен можно ли сразу кинуть кабель чтобы не было проблем с переделкой проводки силового кабеля?
    и с никакой компанией я не связвылся просто хочю узнать как самому можно все сделать?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    я в своей квартире хочю сделать проводку по потолку а в низ по разеткам и выключателям то есть вывести одну комнану потом другую и так постепенно
    Это Ваше право.

    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    потом подключить счетчик с автоматоми
    Вы не ответили на мой вопрос: согласовали с ЭСО и управляющей компанией перенос счётчика электроэнергии в квартиру?

    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    старая проводка будет работать я просто там живу и не получится отключить старую проводку создается ряд проблем
    Сначала проложите новые групповые линии в квартире и установите розетки с выключателями, потом установите квартирный щит, затем производите переключение старой электропроводки на новую.

    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    пока ремонт не будет закончен можно ли сразу кинуть кабель чтобы не было проблем с переделкой проводки силового кабеля?
    Можно.

    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    и с никакой компанией я не связвылся просто хочю узнать как самому можно все сделать?
    У Вас сейчас где установлен счётчик электроэнергии? Если в этажном щите, то как Вы собираетесь самовольно переносить прибор учёта электроэнергии? За такую самодеятельность Вас могут не только оштрафовать, но и отключить электроэнергию.

    Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
    35. Потребитель не вправе:
    г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;

    XI. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг
    115. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае:
    в) выявления факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения - с момента выявления несанкционированного подключения;

  6. #6
    Михаил174
    Гость
    Спасибо все понял

  7. #7
    Михаил174
    Гость
    Здравствуйте возник ряд вопросов, вот фото моего щитка! от старого счетчика идет провод на автомат 16, рядом на 25 и еще один на 16, и от них уже в квартиру, я буду прокладывать новый кабель, как описывал раньше к новому щитку вопрос такой какой кабель купить? и вести его надо от старого счетчика и ставить новый автомат заместо этих например на 32 то получиться брать медный провод на 6 кв или на 4кв и от этого автомата и заводить в квартиру ?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    вот фото моего щитка
    Где фото?

    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    от старого счетчика идет провод на автомат 16, рядом на 25 и еще один на 16, и от них уже в квартиру
    Это групповые линии.

    Цитата Сообщение от Михаил174 Посмотреть сообщение
    я буду прокладывать новый кабель, как описывал раньше к новому щитку вопрос такой какой кабель купить?
    Не менее ВВГнг-LS 3х6, а в квартирном щите потребуется установить вводной автоматический выключатель на 32 А, от него запитать аппараты защиты групповых линий. У Вас газовая плита или электро?

прочая информация