Тема: Каким документом регламентируется периодичность электроизмерений?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Каким документом регламентируется периодичность электроизмерений?

    Появилась необходимость проведения электроизмерений в офисном здании. После прочтения ПТЭЭП, обязывающим измерением является только измерение сопротивления изоляции 1 раз в 3 года. Остальные измерения (петля фаза-ноль, проверка металлосвязи, прогрузка автоматов) не нормируется периодичность проведения данных измерений. Но на сайте написано «в соответствии с требованиями Госпожнадзора и Энергонадзора, комплекс испытаний и электроизмерений, в который входят: замер сопротивления петли «фаза-нуль» и замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, проводят не реже чем 1 раз в 3 года.» Хотелось бы уточнить названия или номера документов Госпожнадзора и Энергонадзора на которые они ссылаются.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006)
    ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
    ЧАСТЬ 6
    ИСПЫТАНИЯ
    62. Периодический контроль
    62.1. Общие положения
    62.1.1. При необходимости проводят визуальный осмотр и периодические испытания каждой электроустановки в соответствии с
    62.1.2 - 62.1.6.
    Периодический осмотр и испытание электроустановок проводят с целью определения, не ухудшилось ли состояние электроустановки или ее части настолько, чтобы представлять опасность при эксплуатации, и соответствуют ли они действующим нормативным документам.
    Дополнительно необходимо проверить, не изменились ли условия использования помещений по сравнению с теми, для которых данная электроустановка предназначалась.
    Примечание. Информация, необходимая для проведения приемосдаточных испытаний, пригодна также для периодических осмотров и испытаний.
    Необходимо также учитывать протоколы и рекомендации периодических испытаний, проведенных ранее.
    62.1.2. Периодические испытания, включающие в себя контроль технического состояния электроустановки, проводят без демонтажа или при частичном демонтаже электроустановки и (если необходимо) дополняют проведением соответствующих измерений в соответствии с разделом 61, в том числе проверкой соблюдения требований о времени отключения электрической сети по ГОСТ Р 50571.3, предъявляемых к устройствам защиты, с проверкой требований с целью обеспечения:
    а) безопасности человека или животных при возможном поражении электрическим током и ожогах;
    б) защиты имущества от повреждений при пожаре либо перегреве, вызванном неисправностью электроустановки;
    в) подтверждения того, что состояние электроустановки не ухудшилось настолько, чтобы она представляла опасность при дальнейшей эксплуатации;
    г) идентификации дефектов электроустановки и отклонений от требований настоящего стандарта, которые могут стать источником опасности.
    При отсутствии протоколов предыдущих периодического осмотра и испытания проводят дополнительные испытания.
    62.1.7. Объем периодических испытаний
    Периодические испытания должны включать в себя, по крайней мере:
    - визуальный осмотр электроустановки, включая проверку защиты от прямого прикосновения и возгорания;
    - испытание сопротивления изоляции;
    - испытание непрерывности защитных проводников;
    - проверку целостности нулевого проводника;
    - испытание защиты от косвенного прикосновения;
    - проверку работоспособности устройств защитного отключения (см. Приложение B).
    Рекомендуется оперативное тепловизионное обследование состояния электроустановок и их частей с целью оценки их технического состояния по действующим нормативным документам с учетом требований [18] (см. Приложение G).
    62.2. Интервал между периодическими осмотрами и испытаниями
    62.2.1. Интервал между периодическими осмотрами и испытаниями электроустановки определяют в соответствии с типом электроустановки и электрооборудования, ее эксплуатацией и режимом работы, качеством электрической энергии питающей сети, интервалом и качеством технического обслуживания, а также условиями внешней среды.
    Периодические испытания электроустановок проводят через минимальный интервал времени.
    Примечания. 1. Минимальный интервал времени проведения испытаний определяет потребитель электроустановки.
    2. Данный интервал времени может быть установлен, например, один раз в два года, за исключением следующих случаев, при которых может существовать более высокий риск, что требует более короткого периода времени между осмотрами и испытаниями:
    - при наличии рабочих мест и зоны, в которых существует опасность снижения качества установки, возгорания или взрыва;
    - при наличии рабочих мест и зоны, где присутствует как низкое, так и высокое напряжение;
    - в случае использования коммунальных электроустановок;
    - для строительных площадок;
    - для зон, где используют переносное оборудование (например аварийные светильники).
    3. Для жилых помещений интервалы времени между проведением проверок могут увеличиваться.
    4. При изменении условий эксплуатации жилого помещения обязательно проводят проверку состояния электроустановки.
    5. В случае отсутствия протокола предыдущих периодических испытаний проводят дополнительные испытания.
    Следует также учитывать результаты и рекомендации предыдущих испытаний (при наличии).