    Имеют ли право заставлять приобретать дорогостоящие устройства?

    Мне выдали ТУ для присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго » и прописали установить электронный прибор учета класса точности 2.0 и выше, с установкой устройства, обеспечивающего контроль величины максимальной мощности, либо прибор учета электроэнергии с функцией контроля величины максимальной мощности. Рекомендуется установить электронный прибор учета с возможностью его использования в интегрированной системе АСКУЭ. Скажите, имеют ли право Кубаньэнерго заставлять приобретать дорогостоящие устройства по ограничению мощности, счетчики матрица?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Скажите, имеют ли право Кубаньэнерго заставлять приобретать дорогостоящие устройства по ограничению мощности, счетчики матрица?
    В ТУ Вам рекомендовано установить счётчик класса точности 2.0.

    Это соответствует законодательству. Смотрите Постановление правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМ И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

    Таких приборов учёта очень много, в том числе и с дополнительными функциями. Выбрать Вы имеете право любой, который соответствует требованиям п. 138.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Скажите, имеют ли право Кубаньэнерго заставлять приобретать дорогостоящие устройства по ограничению мощности, счетчики матрица?
    Не имеют права заставлять устанавливать конкретный вид счётчика. Такое требование нарушает законодательство.

    Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"

    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением

    1. Запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие):

    ...
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
    ...

  3. #3
    Слав
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Постановление правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМ И (ИЛИ) ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
    Прошу уточнить. Во многоквартирном доме (ТСЖ) установлены счётчики, учитывающие э/энергию, израсходованную на общедомовые нужды (освещение коридоров, работа лифтов и т.д.); жители дома индивидуальное потребление э/энергии оплачивают непосредственно ЭСО. Следует ли из приведённой выше цитаты, что всё равно ЭСО в законном праве обязать ТСЖ "для контроля величины максимальной мощности установить либо прибор контроля величины потребляемой мощности типа ПЗР, либо счётчик э/энергии, предусматривающий функцию контроля мощности (хранение значений максимального потребления мощности".

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    прибор контроля величины потребляемой мощности типа ПЗР
    Слав, посмотрите тему Может ли ЭСО обязать установку ПЗР?

    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    либо счётчик э/энергии, предусматривающий функцию контроля мощности (хранение значений максимального потребления мощности"
    Установка контрольного прибора учёта может быть произведена ЭСО за их собственный счёт. В данном случае ограничений нет, если ЭСО будет соблюдать законодательство.

    Дочитайте п. 138 до конца:

    Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
    В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

    Кроме того, посмотрите вот эти пункты постановления относительно расчётных и контрольных приборов учёта:

    137. Приборы учета, показания которых в соответствии с настоящим документом используются при определении объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также установленным в настоящем разделе требованиям, в том числе по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном настоящим разделом порядке, иметь неповрежденные контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля (далее - расчетные приборы учета).

    156. Если приборы учета, соответствующие требованиям пункта 137 настоящего документа, расположены по обе стороны границы балансовой принадлежности смежных субъектов розничного рынка, то выбор расчетного прибора учета осуществляется исходя из одного из следующих критериев (в порядке убывания приоритета):
    в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий проведение измерений с минимальной величиной потерь электрической энергии от места его установки до точки поставки (при номинальных токах и напряжениях). Величина потерь электрической энергии определяется в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче;
    при равных величинах потерь электрической энергии от места установки такого прибора учета до точки поставки в качестве расчетного принимается прибор учета, в том числе входящий в измерительный комплекс, обеспечивающий минимальную величину погрешности измерительного канала. Погрешность измерительного канала определяется в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче;
    при равенстве условий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, позволяющий измерять почасовые объемы потребления (производства) электрической энергии, в том числе входящий в измерительный комплекс;
    при равенстве условий, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, в качестве расчетного принимается прибор учета, входящий в состав автоматизированной информационно-измерительной системы учета.

    157. Прибор учета, не выбранный в соответствии с пунктом 156 настоящего документа в качестве расчетного прибора учета, является контрольным прибором учета и в случаях, указанных в настоящем разделе, используется в качестве расчетного прибора учета для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии, фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства, за которые осуществляются расчеты на розничном рынке.

    158. Расчетные и контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии.
    Если для определения объемов потребления (производства) электрической энергии (мощности), в том числе почасовых объемов, оказанных услуг по передаче электрической энергии в соответствии с договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии), подлежит использованию более чем 1 прибор учета, то совокупный объем потребления (производства) электрической энергии на розничном рынке, в том числе почасовой объем, объем оказанных услуг по передаче электрической энергии, определяется путем суммирования (вычитания) объемов потребления (производства) электрической энергии, определенных в порядке, предусмотренном настоящим документом, исходя из направлений перетоков электрической энергии по каждой точке поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств потребителя (объектов по производству электрической энергии (мощности) производителя электрической энергии (мощности)) и мест расположения приборов учета по отношению к соответствующим точкам поставки.
    Последний раз редактировалось Михаил_Д; 12.03.2015 в 06:18.

  5. #5
    Слав
    Гость
    Михаил_Д, большое спасибо за развёрнутый ответ. Правильно ли я понял : установка общедомового (коллективного) счётчика является обязательным только для тех многоквартирных домов,
    присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства было сделано уже после вступления в силу Постановления правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Слав Посмотреть сообщение
    Правильно ли я понял
    Не совсем. Общедомовые приборы учёта должны быть во всех МКД. В п. 138 идёт речь о классе точности прибора учёта. Если общедомовые приборы учёта были установлены до 04.05.2012, то для них допускается класс точности 2,0 и выше, если объект присоединяется к сетям или оснащается ОДУ после даты вступления в силу постановления, то класс точности должен быть 1,0 или выше.