Тема: Сколько проводников можно подключать к зажиму автомата?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Сколько проводников можно подключать к зажиму автомата?

    Для уменьшения числа распаечных коробок, собираюсь монтировать каждую блок (на 2) розетку отдельным кабелем до автоматического выключателя в ВРУ, т.е. на один автомат два или больше провода (с учетом нагрузки). Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата, или необходимо соединить их при помощи обжима, иным способом? Кабель будет использоваться ВВГнгLS 3 х 2,5 - розетки, 3 х 1,5 - свет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Надежно ли получится контакт соединения нескольких медных жил под винтовым зажимом автомата
    Вы не можете подключать к зажимам автоматического выключателя более двух жил проводов, так как большее количество присоединяемых проводников не может обеспечить надежное соединение.
    Зажимы в автоматических выключателях изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 25034-85, где сказано, что зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников.

    ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    2.1.3. Контактные винтовые зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 25034-85, наборные зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19132-86.
    2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.

    ГОСТ 25034-85 ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ ВИНТОВЫЕ
    КЛАССИФИКАЦИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
    2.1.2. Зажимы предназначены для присоединения одного или двух проводников. Допускается применение зажимов для присоединения более двух одинаковых или различных проводников, При этом количество, номинальное сечение и структуру присоединяемых жил проводников следует устанавливать в стандартах или технических условиях на изделия конкретных групп и видов, элементами которых являются данные зажимы.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    или необходимо соединить их при помощи обжима, иным способом?
    Можно в щит установить специальные наборные зажимные клеммники, подключить к ним необходимое количество проводников одной групповой линии, а от этих наборных клеммников подключить один проводник к зажиму автоматического выключателя.
    Или придется добавлять в щит автоматы, или объединять блоки розеток в распаечных коробках. Вариантов валом, главное выбрать наиболее подходящий для Вас.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Уважаемые форумчане! С наступающим Новым Годом!

  4. #4
    масяня
    Гость
    А подскажите, пожалуйста:
    Как будет правильно: Скручивать два провода или вставлять их прямыми?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Проводники в автомат должны быть установлены прямыми, без скруток. Если жила многопроволочная, то предварительно её требуется обжать наконечником.

  6. #6
    масяня
    Гость
    Михаил, большое спасибо за оперативный ответ!