baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Как правильно подключить автоматический выключатель?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    gleb
    Гость

    Как правильно подключить автоматический выключатель?

    Подскажите, можно-ли подключать нагрузку в автоматический выключатель сверху, а питание подавать снизу? Если нет , то где это прописано?
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 06.01.2011 в 00:20. Причина: Правила Пользования Форумом, п. 2.7.

  2. #2
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    gleb, Ваш заголовок для этой темы "Правильное подключение автоматов" был заменён на текущий, так как не был информативным. Если просматривать список тем, то по такому заголовку невозможно понять, о чём идёт речь.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от gleb Посмотреть сообщение
    можно-ли подключать нагрузку в автоматический выключатель с верху, а питание подавать с низу?
    К современным автоматическим выключателям можно подключать нагрузку как сверху, так и снизу.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Так как в автоматических выключателях неподвижные контакты расположены сверху, то на основании ПУЭ, п. 3.1.6, присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. Хотя если подключить питание снизу, автомат при КЗ и перегрузках все равно сработает.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Так как переменный ток в наших сетях 50 раз в секунду меняет свое направление, то для работоспособности автоматического выключателя без разницы куда подключат нагрузку (сверху или снизу).
    Переменный ток — это ток, направление и величина которого меняется во времени. Среди переменных токов основным является ток, величина которого изменяется по синусоидальному закону. В этом случае потенциал каждого конца проводника изменяется по отношению к потенциалу другого конца проводника попеременно с положительного на отрицательный и наоборот, проходя при этом через все промежуточные потенциалы (включая и нулевой потенциал). В результате возникает ток, непрерывно изменяющий направление: при движении в одном направлении он возрастает, достигая максимума, именуемого амплитудным значением, затем спадает, на какой-то момент становится равным нулю, потом вновь возрастает, но уже в другом направлении и также достигает максимального значения, спадает, чтобы затем вновь пройти через ноль, после чего цикл всех изменений возобновляется.
    Время, за которое происходит один такой цикл (время, включающее изменение тока в обе стороны), называется периодом переменного тока. Количество периодов, совершаемое током за единицу времени, носит название частота. Частота измеряется в герцах, один герц соответствует одному периоду в секунду.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения