    Подключение выключателя освещения

    Добрый вечер!
    Как правильно подключить двухклавишный выключатель к групповому кабелю освещения (ВВГнг-LS 3х2,5) в распределительной коробке, установленной над выключателем?
    Последний раз редактировалось Dima32; 11.03.2015 в 20:38.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Вот так


  3. #3
    Dima32
    Гость
    Т.е. получается, что электромонтаж от коробки до выключателя нужно делать не кабелем, а отдельными проводами, скажем ПВ1? И еще, от коробки до светильника нужно прокладывать четырехжильным кабелем с двумя фазными проводниками?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Т.е. получается, что электромонтаж от коробки до выключателя нужно делать не кабелем, а отдельными проводами, скажем ПВ1?
    От распаечной коробки до выключателя прокладываете тем же трёхжильным кабелем ВВГнг-LS 3х2,5, хотя на освещение достаточно будет сечением 1,5 мм2.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    И еще, от коробки до светильника нужно прокладывать четырехжильным кабелем с двумя фазными проводниками?
    Покупаете четырёхжильный кабель ВВГнг-LS 4х2,5 и прокладываете от распределительной коробки до светильника.

  5. #5
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    От распаечной коробки до выключателя прокладываете тем же трёхжильным кабелем ВВГнг-LS 3х2,5, хотя на освещение достаточно будет сечением 1,5 мм2.
    Прошу прощения, ошибся, кабель ВВГнг-LS 3х1,5.
    Если я правильно понял, то в этом случае можно задействовать N и PE жилы кабеля в качестве фазных проводников?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, ошибся, кабель ВВГнг-LS 3х1,5
    Теперь правильно!

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, то в этом случае можно задействовать N и PE жилы кабеля в качестве фазных проводников?
    Да, конечно, но только на концах кабеля промаркируйте проводники изолентой или термоусадочной трубкой, чтобы потом легче было определять их.

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Покупаете четырёхжильный кабель ВВГнг-LS 4х2,5 и прокладываете от распределительной коробки до светильника.
    Здесь хочу добавить ещё один вариант: ВВГнг-LS 3х1,5 + ПВ1 1х1,5 (РЕ-проводник). Только кабель и РЕ-проводник прокладывайте совместно в одной гофрированной трубе.

  7. #7
    Dima32
    Гость
    Теперь все понятно. Огромное спасибо!

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Dima32, двухклавишный выключатель будет управлять освещением люстры или группы светильников?

  9. #9
    Dima32
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Dima32, двухклавишный выключатель будет управлять освещением люстры или группы светильников?
    Планируются оба варианта в разных местах. Мы с Вами выше рассмотрели монтаж освещения люстры. В случае группы светильников, я так понял, прокладываются два отдельных кабеля, жилы N и PE которых объединяются в коробке (N с N, PE с PE), а фазные проводники подключаются каждый к своей клавише выключателя (тоже в коробке).

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    Мы с Вами выше рассмотрели монтаж освещения люстры.
    Да, эта схема для подключения люстры.

    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    В случае группы светильников, я так понял, прокладываются два отдельных кабеля, жилы N и PE которых объединяются в коробке (N с N, PE с PE)
    Верно, именно так, прокладывайте от распредкоробки два трёхжильных кабеля. Добавлю, соединение можете выполнять при помощи зажимов Wago



    Цитата Сообщение от Dima32 Посмотреть сообщение
    а фазные проводники подключаются каждый к своей клавише выключателя (тоже в коробке).
    Верно!

    Хочу ещё добавить! Если одна из групп имеет несколько светильников, то придётся устанавливать дополнительную распределительную коробку, в которой делаете ответвлениеи РЕ-проводника через зажим Wago на каждый светильник. Но надо смотреть сколько светильников в группе и как лучше их скомпонавать. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.