baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Разрешается ли применять автоматические выключатели марки АЕ 2056?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Разрешается ли применять автоматические выключатели марки АЕ 2056?

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, разрешается ли в наше время применять автоматические выключатели марки АЕ 2056 которые будут стоять на группах освещения, розеточных и электроплит, и автомат АП 50Б 50-60 А на вводе? Или это устарело? Или какие автоматы необходимо ставить. Щит будет ЩРНМ-2. Вводов в дом 3. Один ввод сипом двухжильным 2х16. Еще два через гусаки аллюминиевыми проводами.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    разрешается ли в наше время применять автоматические выключатели марки АЕ 2056 которые будут стоять на группах освещения, розеточных и электроплит,
    Автоматические выключатели АЕ 2056 выпускаются в трёхполюсном исполнении и не могут быть использованы для защиты однофазных групповых линий.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    автомат АП 50Б 50-60 А на вводе?
    Автоматический выключатель АП 50Б выпускается в двухполюсном и трехполюсном исполнении, но он крупногабаритный и не может быть применён для защиты однофазных потребителей.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Или какие автоматы необходимо ставить.
    Вам лучше рассмотреть автоматические выключатели, которые устанавливают на DIN-рейку. Они компактны, надёжны и соответствуют всем требованиям по защите электрических сетей.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Щит будет ЩРНМ-2
    Подберите себе щит с DIN-рейками.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вводов в дом 3. Один ввод сипом двухжильным 2х16. Еще два через гусаки аллюминиевыми проводами.
    С первым понятно, а что за дополнительные два ввода? Опишите их назначение.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    В доме 8 квартир, кв №4 запитана от СИП, кв 5,6,7 от ввода с гусака, кв 3,2,1,8 запитаны от второго гусака.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Павел, Вы представитель подрядной организации? Я бы посоветовал Вам начать с изготовления проекта электроснабжения, в котором, как уже отметил Михаил_Д, было бы заложено объединение 3-х вводов с установкой ВРУ.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие счетчики ставить в таком случае на места общего пользования?
    А сейчас какие установлены?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    кв №4 запитана от СИП
    Напрямую от ВЛ? ЭСО выделила на квартиру №4 отдельную линию? Дом в посёлке барачного типа? Опишите схему электроснабжения. Может есть возможность сфотографировать щиты?

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Щитов там вообще нету. Ввода приходят сразу на АП которые прикручены непосредственно к стене.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Павел! Вам надо договориться с ЭСО о замене 3 вводов на один с установкой ВРУ.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я проверяю проект по капитальному ремонту системы электроснабжения
    В проект заложите монтаж ВРУ.
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Щитов там вообще нету. Ввода приходят сразу на АП которые прикручены непосредственно к стене.
    А в проекте есть щиты?

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Какие счетчики ставить в таком случае на места общего пользования?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    В доме 8 квартир
    ЭСО не возражает против такого бардака? Почему не установили один щит ВРУ на весь дом? Воздушная линия, от которой идёт присоединение одна.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие счетчики ставить в таком случае на места общего пользования?
    Читайте постановление Правительства РФ №442:

    138. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
    В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

    152. Установленный прибор учета должен быть допущен в эксплуатацию в порядке, установленном настоящим разделом.
    ...
    При допуске в эксплуатацию общедомового (коллективного) прибора учета, установленного на границе раздела централизованных электрических сетей и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в состав комиссии должен входить уполномоченный представитель исполнителя коммунальных услуг в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - уполномоченный представитель лица, привлекаемого собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых электрических систем.
    ...

    153. Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйств), в отношении которых установлен прибор учета, а в отношении коллективного (общедомового) прибора учета, установленного в многоквартирном доме, - исполнитель коммунальных услуг, обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета...

    Куда Вы намерены установить счётчик ОДН? К чему сейчас подключено общедомовое хозяйство?

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    На данный момент освещение моп подключено через автоматический выключатель АП совместно с питаниями квартир. От вводов которые идут с гусаков.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения