    Электроизмерения на вновь установленную розетку?

    Доброго дня!
    Год назад провели реконструкцию электроснабжения офисного здания. Есть технический отчет с протоколами измерений, выполненный сертифицированной в Ростехнадзоре лабораторией. Периодически возникает дополнительно установить розетки. Устанавливается автомат в существующий щит, прокладывается КЛ от автомата, устанавливается 1-2 розетки. Не спрашивайте почему так делаем, есть на то причины.
    Я требую оформления протоколов сертифицированной лабораторией на проверку автомата, КЛ и розеток: петля фаза-ноль, металлосвязь, сопротивление изоляции, проверка автомата.
    В соответствии с ПТЭЭП. п. 1.3.3. "Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены: - приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок" я вроде бы прав. Или нет? Есть ли какие-нибудь исключения при незначительных реконструкциях?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Я требую оформления протоколов сертифицированной лабораторией на проверку автомата, КЛ и розеток: петля фаза-ноль, металлосвязь, сопротивление изоляции, проверка автомата.
    Ваши требования имеют чёткое и справедливое обоснование.

    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    В соответствии с ПТЭЭП. п. 1.3.3. "Перед приемкой в эксплуатацию электроустановок должны быть проведены: - приемосдаточные испытания оборудования и пусконаладочные испытания отдельных систем электроустановок" я вроде бы прав. Или нет?
    Правы полностью. Хочу добавить ещё несколько пунктов ПТЭЭП, а именно:

    1.6.11. Вводимое после ремонта оборудование должно испытываться в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).

    1.6.13. Основное оборудование электроустановок, прошедшее капитальный ремонт, подлежит испытаниям под нагрузкой не менее 24 часов, если не имеется других указаний заводов-изготовителей. При обнаружении дефектов, препятствующих нормальной работе оборудования, ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения испытания.

    2.4.3. При приемке в эксплуатацию вновь сооружаемой КЛ должны быть произведены испытания в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок.

    2.7.17. После каждой перестановки электрооборудования и монтажа нового (в электроустановках до 1000 В) перед его включением необходимо проверить срабатывание защиты при коротком замыкании.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ)
    Издание седьмое
    1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки
    1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями настоящей главы.
    1.8.3. Помимо испытаний, предусмотренных настоящей главой, все электрооборудование должно пройти проверку работы механической части в соответствии с заводскими и монтажными инструкциями.
    1.8.4. Заключение о пригодности оборудования к эксплуатации дается на основании результатов всех испытаний и измерений, относящихся к данной единице оборудования.
    1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо за развернутый ответ.