    Какой процент линий подлежит проверке?

    Какой процент линий в электроустановке подлежит проверке при периодических испытаниях петли ф-0 и сопротивления изоляции?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Все кабельные линии (100%) подлежат периодическим испытаниям.

    ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ПТЭЭП)

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3
    6. Силовые кабельные линии
    6.2. Измерение сопротивления изоляции
    Сопротивление изоляции силовых кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 Мом.
    28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением до 1000 В
    28.4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TNC-S, TN-S)
    Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания
    У электроустановок, присоединенных к одному щитку и находящихся в пределах одного помещения, допускается производить измерения только на одной, самой удаленной от точки питания установке
    У светильников наружного освещения проверяется срабатывание защиты только на самых дальних светильниках каждой линии
    Проверку срабатывания защиты групповых линий различных приемников допускается производить на штепсельных розетках с защитным контактом.

    ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.
    Таблица 37
    Электропроводки, в том числе осветительные сети
    Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов. В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.