    Как соединять трубы при скрытой электропроводке?

    Хотелось бы уточнить такой вопрос, у меня дом из клееного бруса. Хотелось бы провести скрытую электропроводку, так вот у меня изначально при сборке дома были заложены отверстия по вертикали под электропроводку, но я заложил в них гофрированную трубу, теперь прочитав статью, решил делать электропроводку в стальных трубах и они у меня заложены в виде клина – из оцинкованной трубой и я решил провести в них. Но как же соединить заземление к этим трубам (провести заземление в металлической трубе, т.е. довести их до щитка). И еще вопрос: как лучше соединить трубу в стене с подходящей к ней горизонтальной трубой от щитка?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    как же соединить заземление к этим трубам
    Соединение между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки (металлосвязь) выполняется при помощи сварки, заземляющих скоб, а так же приваренному к трубе болту.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    как лучше соединить трубу в стене с подходящей к ней горизонтальной трубой от щитка?
    Соединять стальные трубы можно при помощи сварки, стальными муфтами, протяжными металлическими коробками, стальными гильзами и т. д.
    Вот прочитайте эту инструкцию, думаю, она Вам поможет определиться.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК В ТРУБАХ
    И 70, УДК [621.315.37:621.671].002.72 (083.97)
    Стальные трубы
    8.30. Трубы с резьбой следует соединять и присоединять стальными прямыми муфтами по ГОСТ 8966-75 или чугунными по ГОСТ 8957-75* с применением сгонов по ГОСТ 8969-75 и контргаек по ГОСТ 8968-75.
    8.31. Уплотнение резьбового соединения необходимо выполнять подмоткой ленты ФУМ шириной 10-15 мм и толщиной 0,08-0,12 мм или пенькового волокна, пропитанного разведенным на олифе суриком.
    На очищенную короткую резьбу, отступив 2-3 мм от конца трубы, следует наматывать по часовой стрелке два-три слоя ленты при условном проходе трубы до 20 мм, и три-четыре слоя - при условном проходе трубы 25 мм и более. При этом ленту, не растягивая, необходимо плотно прижимать к поверхности резьбы.
    Навертывать муфту на резьбу с подмотанной лентой или пеньковым волокном следует равномерно, без возвратных движений.
    Каждая труба в соединении должна иметь не менее пяти полных, неповрежденных витков резьбы.
    8.32. Соединения труб по трассе должны выполняться неразъемными с помощью коротких резьб и разъемными с помощью короткой и длинной резьбы. Неразъемные соединения должны выполняться навертыванием муфты на конец одной из труб с короткой резьбой до упора и ввертыванием второй трубы с короткой резьбой также до упора. При разъемных соединениях на конец трубы с длинной резьбой следует навертывать контргайку, затем муфту, далее - муфту с длинной резьбы завернуть на короткую до упора, а контргайку завернуть до упора в муфту.
    Примеры соединения труб приведены на рис. 32.
    8.33. Присоединение труб к оболочкам, аппаратам и электрооборудованию выполняют без уплотнения (с применением установочных заземляющих гаек К480УЗ - К486УЗ) и с уплотнением (с применением прокладок и контргаек по ГОСТ 8968-75).
    Присоединение труб к аппаратам и электрооборудованию должно быть разъемным.
    Разъемные соединения при этом рекомендуется выполнять с применением стандартных сгонов по ГОСТ 8969-75.
    Примеры присоединения труб с резьбой приведены на рис. 33.
    8.34. Трубы без резьбы следует соединять раструбными муфтами, гильзами из листовой стали и из труб большего диаметра, изготовленными в МЭЗ.
    Соединение труб без уплотнения следует выполнять прерывистой сваркой не менее 30% наружного периметра труб и с уплотнением - сваркой по всему периметру.
    8.35. Соединяемые трубы в раструбные муфты и гильзы следует вводить на глубину, величина которой приведена в табл. 21.
    8.36. Для исключения прожога труб сварку рекомендуется выполнять сварочным током 100-120 А и электродами диаметром 3 мм, сварочный шов при этом должен отвечать требованиям ГОСТ 5264-80.
    8.37. Присоединение труб без резьбы к оболочкам, аппаратам и электрооборудованию следует выполнять с применением муфт ТР-2УЗ - ТР-10УЗ, вводных патрубков У476УХЛЗ - У479УХЛЗ и установочных заземляющих гаек К480УЗ - К486УЗ.
    Примеры присоединения труб без резьбы приведены на рис. 34.
    8.38. Отверстия для ввода труб в коробки, протяжные ящики следует пробивать инструментом для пробивки отверстий типа ИПО-6, ручным механическим прессом ПРМПО или на специальных штампах прессами в МЭЗ.
    Диаметр отверстий для ввода труб и минимальное расстояние между осями соседних труб должны приниматься по табл. 22.
    8.39. Все соединения стальных труб и вводы в аппараты, электродвигатели и другие оболочки должны обеспечивать надежный электрический контакт в цепи труба-труба, труба-оболочка.
    8.40. Заземление (зануление) стальных труб, металлорукавов, коробок и аппаратов следует производить в соответствии с «Инструкцией по устройству сетей заземления и молниезащите» М., 1993 (взамен СН 102-76). После завершения прокладки труб и их заземления поврежденные при транспортировке и сварке участки окраски труб должны быть.

  3. #3
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701
    Каким образом возможно соединение труб (коробки) при помощи гайки, пайки или сварки, если у меня заложена труба (вертикально по всей высоте дома) уже при сборке дома в специальные отверстии в клееном брусе для электропроводки? То есть, соединение вертикальной трубы с горизонтальной в нижней части под полом для 1 этажа и между полом и потолком для 2 этажа.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким образом возможно соединение труб (коробки) при помощи гайки, пайки или сварки, если у меня заложена труба
    Не вижу проблем, чтобы установить перемычку. Пришлите фото, тогда можно будет посоветовать способ соединения, желательно сделать несколько снимков мест соединения труб. А так на пальцах очень проблематично советовать.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    К этой трубе присоединяете РЕ проводник и делаете перемычку. Проводник можно присоединить при помощи гайки, если до монтажа на трубах нарезали резьбу, а так же можно присоединить проводник при помощи пайки, сварки. Тому электромонтажнику, кто работает не первый день и выполнял такие работы, не составит труда выполнить эту работу.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Приварить трубу к распределительной или протяжной коробки можно при помощи сварочного аппарата ""Кемпи" или другим оборудованием. Выбор способа и оборудования, при помощи которого выполняют уравнивание потенциалов, зависит от профессионализма электромонтажника, который выполняет электромонтаж.