    Что такое система уравнивания потенциалов и система выравнивания потенциалов?

    Хотел бы спросить у вас ответы на интересующие вопросы:
    1) Можно ставить автомат класса защиты В для ванной при наличии в ней стиральной машины?
    2) Что такое система уравнивания потенциалов и система выравнивания потенциалов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ставить автомат класса защиты В для ванной при наличии в ней стиральной машины?
    Устанавливать требуется УЗО, желательно диф.автомат.
    ПУЭ, 7 издание
    7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.

    7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что такое система уравнивания потенциалов и система выравнивания потенциалов?
    Термины и определения в электроэнергетике
    Справочник
    Выравнивание потенциалов
    Эквивалент – Balancing; equalising (levelling off)
    Определение – Метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек
    Стандарт – ГОСТ 12.1.009-76

    Уравнивание потенциалов*
    Эквивалент – Leveling
    Определение – Защита от косвенного прикосновения. Если в установке или ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов.
    Примечание. Система уравнивания потенциалов может охватывать всю установку или какую-либо ее часть
    * Электрическое соединение проводящих частей для уравнивания их потенциалов (прим. автора)
    Стандарт – ГОСТ 30331.1-95, ГОСТ Р 50571.3-94, СТ МЭК 364-4-41-92

    ПУЭ, 7 издание
    1.7.32. У р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
    З а щ и т н о е у р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
    Термин у р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в, используемый в главе, следует понимать как з а щ и т н о е у р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в.

    1.7.33. В ы р а в н и в а н и е п о т е н ц и а л о в - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ставить автомат класса защиты В для ванной при наличии в ней стиральной машины?
    В Вашем случае можно поставить автоматический выключатель типа В, но желательно установить перед УЗО автоматический выключатель типа С.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    но желательно установить перед УЗО автоматический выключатель типа С
    Согласен, но лучше установить дифавтомат.