baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Разводка кабелей в квартире

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Петр Васильевич Есс
    Гость

    Разводка кабелей в квартире

    Возможна-ли пересечка кабеля и подводки к приборам теплоснабжения квартиры в стяжке пола

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Прокладывать кабель вблизи трубопроводов необходимо на нормируемом расстоянии, в особенности от труб горячего водоснабжения. Кабельные линии требуется защитить кабель от дополнительного нагрева проводников. Для этого нужно будет выбрать такую кабельную трассу, чтобы она не пересекалась с трубопроводом, и прокладывалась на безопасном расстоянии. ПУЭ, 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

  3. #3
    Петр Васильевич Есс
    Гость
    Григорий, спасибо за консультацию. И, если возможно, еще вопрос: Значит современные строители-застройщики просто тупо халтурят, пуская линии теплоснабжения от стояка в центре квартиры через гребенки к батареям отопления независимо по диагоналям, дугам и т.д. через все помещение. Спасибо.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Петр Васильевич Есс Посмотреть сообщение
    Значит современные строители-застройщики просто тупо халтурят, пуская линии теплоснабжения от стояка в центре квартиры через гребенки к батареям отопления независимо по диагоналям, дугам и т.д. через все помещение
    Все работы по прокладке инженерных коммуникаций должны выполняться в строгом соответствии с проектом, в котором должны быть заложены технические решения по защите электропроводки от вредных внешних воздействий. Зачастую, чтобы сэкономить свои затраты, строители-застройщики используют труд неквалифицированного персонала, которые, в силу отсутствия соответствующего образования, игнорируют действующие требования и нормы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения