    Допускается ли скрутка в проводах?

    Подскажите, пожалуйста, допускается ли скрутка в проводах между счетчиком на улице и автоматами в доме?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Скрутки запрещены. Разрешено соединять жилы проводников при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов.
    ПУЭ, п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.