Тема: Соединения рабочих нулевых проводников

Комбинированный просмотр

  1. #1
    ab111
    Гость

    Соединения рабочих нулевых проводников

    Здравствуйте!

    толкнулся с проблемой при разработке АВР.
    АВР:
    2 ввода, питаются от двух независимых ТП.
    Оба ввода рабочих. Секционный контактор.
    На вводах - 4- полюсные автоматы и соответственно - два 4-х полюсных реверсивных контактора.
    Если требуется доп. информация или схема, готов представить.

    А теперь собственно вопрос:
    - Где в ПУЭ (или ином руководящем документе) говорится о том, что нельзя соединять рабочие нейтрали от различных источников ?
    Т.е. мне нужно аргументированно ответить на вопрос - почему вся коммутация четырехполюсная заложена, а не трех?

    Прошу подсказать руководящие документы (ст. ПУЭ, ГОСТ...)

    Спасибо.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Посмотрите ГОСТ 32396-2013 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия

    Приложение А (рекомендуемое). Принципиальные схемы вводов во ВРУ


  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

    - система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);



    1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания
    П р и м е ч а н и е - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).
    Рисунок 31В2 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки

  4. #4
    ab111
    Гость
    Спасибо!
    Видел я тоже этот документ.
    Только тут ведь везде PEN-ы приходят...
    И нейтраль рабочая уже в самом шкафу после АВР создается.

    А у меня во-первых уже из РУ 5-проводка приходит.
    Во-вторых АВР не такого типа как в примерах. У меня оба независимых ввода рабочие постоянно.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ab111 Посмотреть сообщение
    А у меня во-первых уже из РУ 5-проводка приходит.
    Тогда почему Вы считаете, что нельзя устанавливать на вводе 4- полюсные автоматы?

  6. #6
    ab111
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Тогда почему Вы считаете, что нельзя устанавливать на вводе 4- полюсные автоматы?
    Я -то тоже считаю, что все правильно.
    И схема выполнена на 4-х полюсной коммутации.

    Просто мне задают вопросы, типа - "почему не 3- полюсные аппараты? 3-х пол. - дешевле намного выходит"
    Мне аргументы нужны, желательно в виде ГОСТ или ПУЭ

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ab111 Посмотреть сообщение
    Просто мне задают вопросы, типа - "почему не 3- полюсные аппараты? 3-х пол. - дешевле намного выходит"
    Мне аргументы нужны, желательно в виде ГОСТ или ПУЭ
    Попробуйте применить ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Электроустановки низковольтные
    Часть 4-44
    ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. ЗАЩИТА ОТ ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
    444.4.7 Переключение источников питания
    В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке.
    Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки.

  8. #8
    DIMA
    Гость
    Цитата Сообщение от ab111 Посмотреть сообщение
    А у меня во-первых уже из РУ 5-проводка приходит.
    вы сами ответили на свой вопрос.
    у вас TN-S на сколько понял,только в этом случае требуется коммутация N АВРом.

прочая информация