Тема: Какой кабель проложить в земле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой кабель проложить в земле?

    Какой кабель лучше зарыть в траншею от столба до дома: АВБбШв или ВБбШв?
    На участке 15кВт, 3 фазы, думаю 5х10 медь или 5х16 алюминий?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какой кабель лучше зарыть в траншею от столба до дома: АВБбШв или ВБбШв?
    ВБбШв лучше чем АВБбШв.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На участке 15кВт, 3 фазы, думаю 5х10 медь или 5х16 алюминий?
    От опоры ВЛ прокладывают по системе TN-C, то есть четырёхжильным кабелем (3 фазы + PEN), а разделение PEN на N и РЕ должно быть выполнено в ВРУ, которое устанавливают в доме. ПУЭ, п. 1.7.135. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника
    1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.