Тема: Допускается ли заземление корпус электродвигателя вместе с занулением?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Допускается ли заземление корпус электродвигателя вместе с занулением?

    Известно, что заземление без зануления в сети с заземленной нейтралью не допускается. А допускается ли заземление вместе с занулением? Например, мы зануляем корпус электродвигателя (подсоединяя его к PEN-проводу) и этот же корпус заземляем на отдельный контур заземления.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Вы должны разделить в щите PEN-проводник, к шине РЕ присоединить повторное заземление, от щита до двигателя проложить РЕ и N проводники. К корпусу электродвигателя подключается РЕ-проводник.