Тема: Как проложить токоотводы молниезащиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Как проложить токоотводы молниезащиты?

    Здравствуйте, такой вопрос. С кровли спускаются опуски молниезащиты. Можно ли их пропускать за сайдингом или они должны идти по сайдингу открыто?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    С кровли спускаются опуски молниезащиты. Можно ли их пропускать за сайдингом или они должны идти по сайдингу открыто?
    За сайдингом нельзя.
    ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ (СО 153-34.21.122-2003)
    3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов
    Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий.
    Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом:
    если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене;
    если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены;
    если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной.
    Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон.
    Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим.
    Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Если стены из негорючего материала, то можно за сайдингом, если стены из горючего материала то нельзя за сайдингом?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Сайдинг какую группу горючести имеет? Стены здания из какого материала изготовлены?

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    стена дерево. сайдинг Г1

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    стена дерево. сайдинг Г1
    Значит конструкция здания относятся к горючим материалам. В соответствии с СО 153-34.21.122-2003, если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м.

  7. #7
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо за ответ!