Тема: Как устранить течь масла в кабеле?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как устранить течь масла в кабеле?

    С вводного кабеля «маслонаполненного» капает масло на шины ВРУ. Это хорошо или плохо? Что нужно предпринять?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    С вводного кабеля «маслонаполненного» капает масло на шины ВРУ
    Какая марка кабеля?

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Это хорошо или плохо?
    Очень плохо, когда с кабеля течёт пропиточный изоляционный состав, но ещё хуже, что стекает на шины. У Вас, скорее всего, кабель с пропитанной бумажной изоляцией. Течь масла приводит к резкому обеднению изоляции, падению как диэлектрических характеристик, так и способности к теплоотводу. В конечном счете, образование течей ведет к отказу в работе кабельной линии. Течь масла из-под оболочки и концевой заделки обусловлена несколькими факторами:
    - перепад высот при прокладке;
    - температурные расширения металла, вызванные изменениями режимов эксплуатации, в том числе и наличием аварийных режимов;
    - степень пропитки бумажной изоляции минеральным маслом или нестекающим составом;
    - внешнее механическое воздействие на кабель и пр.
    - повреждение изоляции кабеля;
    - нарушение герметичности кабельных муфт.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Что нужно предпринять?
    Неизменным условием для отсутствия течей остается одно – ремонт и полная герметизация кабеля по всей его длине, включая соединительные муфты и, особенно, концевые муфты, так как это самые уязвимые места кабеля с БПИ-изоляцией.