    Можно ли выполнить совместную подвеску проводов на опорах?

    Наше СНТ имеет в собственности ЛЭП 10 кВ, выполнена алюминиевыми проводами на железобетонных опорах. Можно ли по этим же опорам проложить ещё одну линию ЛЭП 10 кВ, выполненную проводом СИП?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Можно ли по этим же опорам проложить ещё одну линию ЛЭП 10 кВ, выполненную проводом СИП?
    Можно. ПУЭ, п. 2.5.96. Провода ВЛЗ могут быть подвешены на общих опорах с проводами ВЛ 6 - 20 кВ, а также с проводами ВЛ и ВЛИ* до 1 кВ.
    * Здесь и далее ВЛИ - воздушная линия электропередачи с самонесущими изолированными проводами.
    Расстояние по вертикали между ближайшими проводами ВЛЗ и ВЛ 6 - 20 кВ на общей опоре и в пролете при температуре плюс 15 °С без ветра должно быть не менее 1,5 м.