    Где установить выключатели?

    Можно поставить 2 выключателя/кнопки на 1 трансформатор 220v /24v? Требуется отдельно включать 2 светодиодные ленты 24v на кухне, ленты находятся рядом. Допустимо по ПУЭ поставить 2 выключателя после трансформатора?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Выключатель необходимо устанавливать до трансформатора, так как судя по описанию, у Вас установлен электронный трансформатор, который нельзя подключать без нагрузки.