baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: На каком расстоянии прокладывать кабель от газопровода?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    На каком расстоянии прокладывать кабель от газопровода?

    Где нормируется расстояние от газопровода (0,07 и 0,06МПа) до кабельной линии 6 кВ при параллельной прокладке открыто в лотках по производственной территории. Какие необходимо предусмотреть меры защиты?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Где нормируется расстояние от газопровода (0,07 и 0,06МПа) до кабельной линии 6 кВ при параллельной прокладке открыто в лотках по производственной территории.
    СП 62.13330.2010
    СВОД ПРАВИЛ
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    5.1.1* Наружные газопроводы следует размещать по отношению к зданиям, сооружениям и сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с приложениями Б* и В*.

    Приложение Б (справочное). Минимальные расстояния от надземных (наземных без обвалования) газопроводов до зданий и сооружений
    Таблица Б.1*
    10. Воздушные линии электропередачи - В соответствии с ПУЭ

    Приложение В* (обязательное). Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений
    Таблица В.1*
    5. Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110-220 кВ - В соответствии с ПУЭ

    ПУЭ, п. 2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
    1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
    Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
    2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
    3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т.п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
    Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
    Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие необходимо предусмотреть меры защиты?
    Чтобы говорить о мерах защиты, необходимо знать условия прокладки кабеля. Где и как собираетесь прокладывать кабель? Опишите подробно.

  3. #3
    Проектировщик
    Гость
    кабель прокладывается в лестничном лотке на стойках над газопроводом на территории пром.предприятия 6кв

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    ПУЭ, п. 2.3.134. Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения