Тема: С какой периодичностью необходимо проводить замеры сопротивления изоляции?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    С какой периодичностью необходимо проводить замеры сопротивления изоляции?

    С какой периодичностью необходимо проводить замеры сопротивления изоляции в кафе?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Электропроводку в кафе требуется проверять не реже одного раза в три года. У электроплит измерения сопротивления изоляции проверяют не реже 1 раза в год.
    Вот ссылка на ПТЭЭП, Приложение 3.1, Таблица 37
    - Электропроводки, в том числе осветительные сети:
    Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. При измерениях в силовых цепях должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности микроэлектронных и полупроводниковых приборов.
    В осветительных сетях должны быть вывинчены лампы, штепсельные розетки и выключатели присоединены.

    - Стационарные электроплиты:

    Измерения сопротивления изоляции производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    С какой периодичностью необходимо проводить замеры
    Периодичность определяет технический руководитель Потребителя, если такой имеется, но не реже чем указал Владимир.
    3.6.2. Конкретные сроки испытаний и измерений параметров электрооборудования электроустановок при капитальном ремонте (далее – К), при текущем ремонте (далее – Т) и при межремонтных испытаниях и измерениях, т.е. при профилактических испытаниях, выполняемых для оценки состояния электрооборудования и не связанных с выводом электрооборудования в ремонт (далее – М), определяет технический руководитель Потребителя на основе Приложения 3 настоящих Правил с учетом рекомендаций заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий.
    Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний в разделах 1-28 является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя Потребителя.

прочая информация