    Как прокладывать кабель на складе смазочных материалов?

    У меня немного нестандартная ситуация в моей практике… Хотел спросить что можно сделать. Ситуация: построен склад для смазочных материалов, солидольных и вазелиновых масс из металлических листов (обшивка). Каркас склада весь так же из металла. Пол бетонный. Высота потолка 5-6 метров.

    Вопрос 1: почему в проекте проектировщики решили прописать прокладку электрического освещения в складе открыто кабелем ВВГнгLS 3*1,5 мм2 по приваренной к металлоконструкциям перфополосе с креплением к ней кабеля нейлоновыми хомутами, и в том же складе приходит питание на ящик-рубильник (типа ЯРП) и с него на щит освещения кабель в металлической трубе выше 2,5 метров (высота прокладки трубы). Странно что освещение открыто, а питание в трубе и на такой высоте… Не понятно чем регламентирована такая разная прокладка, если уж в трубе, так все сети 0,4 кВ в трубе.

    Вопрос 2: можно ли при поворотах труб применять на поворотах металлорукав? Причём трубу мне нужно сперва опустить по стене сверху и повернуть её пройдя сквозь стену снова наверх — получится 2 рядом стоящие повороты под 90 градусов, а общий поворот составит 180 градусов.

    Вопрос 3: почему в цехах предприятий к станкам мы прокладываем кабели в трубах и
    ослабляем трубы у станков, применяя гибкие вводы в станки? Ведь именно гибкие вводы и разрушают в первую очередь и повреждается кабель…

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Ситуация: построен склад для смазочных материалов, солидольных и вазелиновых масс
    В проекте указаны классы взрывоопасных и пожароопасных зон?

    ВСН 332-74 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН"
    2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
    В проектной документации электрической части взрывоопасных зон на производство электромонтажных работ на планах кроме указаний, имеющихся в проектах на производство этих работ в общепромышленных электроустановках, должны быть указаны:
    а) классы взрывоопасных зон (приложение 11);
    б) категории и группы взрывоопасных смесей, могущих образоваться в зонах классов В-I, В-Iа, В.Iб, В.Iг (приложение 12), а также по возможности наименования взрывоопасных газов или паров, а для зон классов В-II и В-IIа - наименование пыли;
    в) вертикальные отметки и горизонтальные привязки прокладки кабелей и электротехнических трубопроводов к осям или элементам зданий, а также выводов к фундаментам электрических машин, пусковых аппаратов и т.п. при прокладке трубопроводов в полу с обязательным согласованием с организациями, занимающимися прокладкой смежных коммуникаций (технологических трубопроводов, КИП, вентиляции и т.п.);
    г) места установки разделительных уплотнений и их типы;
    д) наименование антикоррозионных покрытий при наличии химически активной среды;
    е) границы наружных взрывоопасных зон, окрасочных отделений и т.п.;
    ж) места установки водосборников.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Странно что освещение открыто, а питание в трубе и на такой высоте… Не понятно чем регламентирована такая разная прокладка, если уж в трубе, так все сети 0,4 кВ в трубе.
    Всё зависит от классификации взрывоопасных и пожароопасных зон. ПУЭ, п. 7.3.38. Классификация взрывоопасных зон приведена в 7.3.40-7.3.46. Класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования, определяется технологами совместно с электриками проектной или эксплуатирующей организации.

    п. 7.3.39. При определении взрывоопасных зон принимается, что:
    а) взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси превышает 5 % свободного объема помещения;
    б) взрывоопасной считается зона в помещении в пределах до 5 м по горизонтали и вертикали от технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или паров ЛВЖ, если объем взрывоопасной смеси равен или менее 5 % свободного объема помещения (см. также 7.3.42, п. 2). Помещение за пределами взрывоопасной зоны следует считать невзрывоопасным, если нет других факторов, создающих в нем взрывоопасность;
    в) взрывоопасная зона наружных взрывоопасных установок ограничена размерами, определяемыми в 7.3.44.
    Примечания:
    1. Объемы взрывоопасных газо- и паровоздушной смесей, а также время образования паровоздушной смеси определяются в соответствии с «Указаниями по определению категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности», утвержденными в установленном порядке.
    2. В помещениях с производствами категорий А, Б и Е электрооборудование должно удовлетворять требованиям гл. 7.3 к электроустановкам во взрывоопасных зонах соответствующих классов.

    п. 7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.

    п. 7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.
    В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II и В-IIa групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон. В случае затруднения в выполнении этой рекомендации (например, в производственных помещениях больших размеров) количество устанавливаемых во взрывоопасных зонах на этих линиях соединительных и ответвительных коробок должно быть по возможности минимальным.


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    можно ли при поворотах труб применять на поворотах металлорукав?
    Нельзя. Металлорукав не обладает локализационной способностью. Локализационная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    почему в цехах предприятий к станкам мы прокладываем кабели в трубах и
    ослабляем трубы у станков, применяя гибкие вводы в станки? Ведь именно гибкие вводы и разрушают в первую очередь и повреждается кабель
    ВСН 332-74 "ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, СИЛОВЫХ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН"

    9-40. К электродвигателям, установленным на основаниях, подверженных вибрации, подвод следует выполнять:
    а) во взрывоопасных зонах всех классов - гибкими переносными кабелями с резиновой изоляцией (от пусковых аппаратов, установленных как у электродвигателя, так и в электропомещениях) без дополнительной защиты от механических повреждений. Марки кабелей по классам взрывоопасных зон приведены в приложении 2;
    б) во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II - гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на герметичные металлорукава типа РI-Ц-А и РII-Ц-А (табл. 12);
    в) во взрывоопасных зонах остальных классов - гибкими проводами в водогазопроводных трубах с переходом на резиновые напорные рукава (табл. 13) при условии их соответствия окружающей среде (пары бензина, бензола и т.п.).
    Соединение герметичных металлорукавов с электродвигателями и аппаратами осуществляется ввертыванием в отверстие вводного устройства штуцера, а на трубу - накидной гайки металлорукава.
    Соединение резиновых напорных рукавов производится с помощью патрубка из водогазопроводной трубы соответствующего диаметра (рис. 79).

    9-41. Применение негерметичных металлорукавов (например, Р3-Ц-Х) во взрывоопасных зонах всех классов не допускается.