Прокладываем кабель на леснечной площадке до 10 этажа на это же по светильнику, стоит ставить распаячные коробки или можно раскраивать в светильнике?
Прокладываем кабель на леснечной площадке до 10 этажа на это же по светильнику, стоит ставить распаячные коробки или можно раскраивать в светильнике?
Прокладываем в штробе с 1-10 этаж , освещение лестничных маршев.
На каждом лестничном марше по 1 светильнику итого 10
Стоит ставить распаячную коробку чтоб подключить светильник?
Обязательно требуется устанавливать распаечную коробку. Вы обязаны сделать ответвления к светильнику от кабельной линии, а места присоединения ответвления должны быть доступны для осмотра и ремонта. Смотрите требования ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
п. 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Разрешается расключать аварийное и основное освещение в одной коробке(вместе)?