Тема: Как проложить СИП в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить СИП в дом?

    Садовое товарищество.
    1. Переделывают уличную сеть на СИП — говорят что «гусек» не пойдет — правда? Посмотрел как подключают остальных — 3 шурупа и хомут под анкер для сипа на деревянной стене — неужто труба 20-25 диаметром хуже будет? Или это по правилам?
    2. Возникло требование — от уличной коробки, куда СИП приходит, до счетчика линию вести исключительно в металлорукаве (это по чердаку в открытом виде…. видел и варианты уже подключенных людей — у них металлорукав и по улице идет — сам понимаю, что ффффуууууу) — аргумент только один — «чтоб не врезались до счетчика» — да если мне приспичит — и металлорукав не спасет. А деньги зря тратить не хочется.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1. Переделывают уличную сеть на СИП — говорят что «гусек» не пойдет — правда?
    Правильно говорят.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Посмотрел как подключают остальных — 3 шурупа и хомут под анкер для сипа на деревянной стене — неужто труба 20-25 диаметром хуже будет?
    Крепление осуществляют при помощи анкерного кронштейна для крепления СИП к фасадам зданий. По фасаду прокладывают СИП при помощи специальных фасадных креплений, которые обеспечивают нормируемое расстояние в свету между СИП и стеной здания не менее 0,06 м. ПУЭ, 2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    2. Возникло требование — от уличной коробки, куда СИП приходит
    СИП должен быть проложен неразрывно до ВРУ в доме. ПУЭ, 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    до счетчика линию вести исключительно в металлорукаве (это по чердаку в открытом виде…. видел и варианты уже подключенных людей — у них металлорукав и по улице идет — сам понимаю, что ффффуууууу)
    Металлорукав вообще не применяют. Никто не может обязать прокладывать СИП в металлорукаве. Он не обладает локализационной способностью и не может быть применён на улице. ПУЭ, таблица 2.1.2. 2. Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках.

    СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
    п. 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
    Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
    Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т.п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
    Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п.2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

прочая информация