Тема: В каких местах устанавливают распределительные щиты?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    В каких местах устанавливают распределительные щиты?

    В каких местах устанавливают распределительные щиты в магазинах без подвалов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Обычно распределительные щиты устанавливают в подсобных помещениях.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Распределительных и групповые щиты должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах. Если щиты устанавливаются в местах доступных для неквалифицированного персонала, то они должны быть приняты меры для предотвращения несанкционированного доступа к токовещущим частям.

    ПУЭ, п. 4.1.25. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X. В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями оно должно быть ограждено и оборудовано местным освещением. При этом ограждение должно быть сетчатым, сплошным или смешанным высотой не менее 1,7 м. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,7 м, а от сплошных - в соответствии с 4.1.15. Ширина проходов принимается в соответствии с 4.1.23.

    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещении перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
    Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

  4. #4
    Тарас
    Гость
    А проект на магазин тяжело открыть? там вже все есть)))

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    А проект на магазин тяжело открыть?
    В большинстве случает у маленьких магазинчиков нет проекта электроснабжения, так как за это надо деньги платить, а они стараются на всём сэкономить.