baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПУЭ 7, 7.1.34 как трактовать?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    ПУЭ 7, 7.1.34 как трактовать?

    "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*(2).
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более."
    В данном пункте сказано, что питающие и распределительные сети должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, то есть питание к ВРУ должно подходить обязательно проводом или кабелем только с алюминиевыми жилами? А на потребители от ВРУ уже кабелями и проводами с медными жилами? Я правильно понимаю?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
    Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
    _____________________
    * До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

    7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
    7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

    1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то есть питание к ВРУ должно подходить обязательно проводом или кабелем только с алюминиевыми жилами?
    Ответвление от ВЛ? Делайте ответвление проводом СИП.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А на потребители от ВРУ уже кабелями и проводами с медными жилами? Я правильно понимаю?
    Внутри здания должны применяться провода и кабели с медными жилами. Правильно понимаете.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    то есть питание к ВРУ должно подходить обязательно проводом или кабелем только с алюминиевыми жилами?
    От ТП до ВРУ можете прокладывать кабелем с алюминиевыми или медными жилами. Выбор остаётся за собственником. Обычно, чтобы сэкономить средства, прокладывают кабель с алюминиевыми жилами, он намного дешевле.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения