baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проводка под гипсокартоном

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Проводка под гипсокартоном

    Здравствуйте. Подскажите как выполнить прокладку кабеля на ответвление освещения комнат второго этажа (этаж самый верхний выше только крыша), если светильник (или люстра) будет по середине комнаты, по потолку проложен гипсокартон слоем в два листа прикреплен вплотную к деревянному потолку без профиля, как выполнить прокладку кабеля в таком случае по потолку скрыто? Можно ли вообще так крепить гиспокартон без профиля к потолку? Открыто в кабель канале не хотим категорически.

  2. #2
    megavolt5144
    Гость
    Дрелью сверлом на 9-12 аккуратно насверлить штробу, предварительно просаморезив гипсокартон с обеих сторон будущей штробы, в штробе закрепить гипсом, потом малярка.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    по потолку проложен гипсокартон слоем в два листа прикреплен вплотную к деревянному потолку без профиля, как выполнить прокладку кабеля в таком случае по потолку скрыто?
    Есть три варианта:
    1. Прокладываете кабель в медной трубе, а потом заделываете гипсокартоном.
    2. Берёте 3 листа гипсокартона, делаете штробу во втором и закладываете в него кабель, а третьим листом потом закрываете. Этот способ не подразумевает использование гофрированной трубы, то есть проводка будет не сменяемая.
    3. Берёте три листа гипсокартона, каждый толщиной 1 см. Делаете штробу во втором и третьем листах и закладываете туда гофрированную трубу с кабелем, а потом заштукатуриваете.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Можно ли вообще так крепить гиспокартон без профиля к потолку?
    Можно.

    Цитата Сообщение от megavolt5144 Посмотреть сообщение
    Дрелью сверлом на 9-12 аккуратно насверлить штробу
    Штробы спокойно прорезаются ножом.

  4. #4
    megavolt5144
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Штробы спокойно прорезаются ножом.
    дрелью эффективнее

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Там два листа толщиной оба по 8 мм, какой штробить первый или второй? если проштрабить первый то нужно будет в эту штробу уложить кабель-канал или гофру, а она не войдет так как гофра будет 16мм, а короб 10 мм, а если штробить второй лист облицовочный, то получится "порнография".

  6. #6
    megavolt5144
    Гость
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Там два листа толщиной оба по 8 мм, какой штробить первый или второй? если проштрабить первый то нужно будет в эту штробу уложить кабель-канал или гофру, а она не войдет так как гофра будет 16мм, а короб 10 мм, а если штробить второй лист облицовочный, то получится "порнография".
    да штробить оба но нижний наполовину, заделка гипсом - несменяемая проводка, саморезы с обеих сторон штробы для исключения смещения. По пуэ допускается несгораемый материал (гипс) по 10мм с каждой стороны провода. Хотели сменяемую, но в данном контексте пустые усилия.
    Последний раз редактировалось megavolt5144; 13.06.2015 в 09:14.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от megavolt5144 Посмотреть сообщение
    По пуэ допускается несгораемый материал (гипс) по 10мм с каждой стороны провода.
    Правильно, отделять требуется со всех сторон несгораемым материалом толщиной не менее 10 мм. ПУЭ, п. 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

    п. 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

    п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    ________________
    * Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Просто дело вот в чем, по проекту вся проводка должна прокладываться за гипсокартоном скрыто в гофре, а подрядчик по потолку проложил в кабель-канале, теперь нужно его как то заставить, что бы сделал скрыто. Как бы обойтись малыми действиями теперь и затратами..?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    по проекту вся проводка должна прокладываться за гипсокартоном скрыто в гофре, а подрядчик по потолку проложил в кабель-канале
    Подрядчик не имел права отступать от проектных требований.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Как бы обойтись малыми действиями теперь и затратами..?
    Способ, которым можно проложить кабель по потолку скрыто описали. Затраты теперь предстоит нести подрядчику.

  10. #10
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Большое всем спасибо за ответы.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения