Тема: Сколько розеток можно подключить шлейфом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    futu8
    Гость

    Сколько розеток можно подключить шлейфом?

    Например есть блок розеток - 5 штук в рамке. Поскольку розетки в рамке между собой соединяются перемычками возник вопрос - сколько розеток можно запитывать шлейфом?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Одиночные бытовые розетки выпускают на токи 10 и 16 А. Розеточные блоки или сборки из одиночных розеток имеют такие же номиналы. Групповые розеточные линии прокладываются кабелем сечением 2,5 мм2 и ставятся под защиту автомата или дифавтомата с номиналом не более 16 А.

    В первом случае (одиночные розетки) максимальная мощность подключаемого потребителя ограничена величиной 2,2 кВт или 3,5 кВт. Во втором случае (блоки и сборки) необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность подключаемых потребителей не превышала данных величин.

    Количество розеток в сборке выбирают по принципу разумной необходимости, с учётом ограничений по длительно допустимым токам. Необходимо определить тип и количество потребителей, их мощность и соотнести это с назначением, планировкой, размерами помещения и способом монтажа. Если требуется большое количество розеток, стоит подумать о прокладке нескольких розеточных линий.

    Важно помнить, что соединять шлейфом допускается только фазный и нулевой рабочий проводники. В групповых сетях присоединение защитных контактов розеток должно выполняться с помощью отдельных ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой сети. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается. Сечение всех проводников в шлейфе должно быть таким же, как и в линии - 2,5 мм2.

    ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    На фартуке кухни будет установлен блок розеток,в блоке будет 4 розетки.Можно ли в одном блоке 2 розетки подключить от фазы А,две другие розетки подключить от фазы В.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ли в одном блоке 2 розетки подключить от фазы А,две другие розетки подключить от фазы В.
    Так делать нельзя. Вам потребуется проложить отдельные 3-х жильные кабельные линии до каждой из групп розеток. ПУЭ, 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям.
    7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вам потребуется проложить отдельные 3-х жильные кабельные линии до каждой из групп розеток.
    У меня проложено 2,трехжильных кабеля,один от фазы А,другой от фазы В.Тогда запрета нет,что в одном блоке,будет две разные фазы???

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    У меня проложено 2,трехжильных кабеля,один от фазы А,другой от фазы В.Тогда запрета нет,что в одном блоке,будет две разные фазы???
    Тогда всё в норме, ведь блок состоит из раздельных розеток, которые объединяются только визуально при помощи декоративной панели.