Тема: Кто должен выдавать разрешение на подготовку рабочего места?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Кто должен выдавать разрешение на подготовку рабочего места?

    В Правилах охраны труда в электроустановках, введенных в действие в августе 2014 г в п. 5.14, разъясняется, в каких организациях необходимо оформлять разрешение на подготовку рабочего места и допуск. Наша организация является Потребителем, имеющим свое электросетевое хозяйство (ТП, РУ, кабели 6 кВ), покупающим электроэнергию у сетевой компании, от наших сетей подключено несколько субабонентов, рассчитывающихся за электроэнергию непосредственно с сетевой компанией. В энергослужбе нашего предприятия возникли разногласия, является ли наше предприятие тем собственником, в отношении которых осуществляется оперативное управление при оказании услуги по передаче электроэнергии потребителям. Иными словами, нужны ли нам лица, выдающие разрешение на подготовку рабочего места и допуск.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    от наших сетей подключено несколько субабонентов, рассчитывающихся за электроэнергию непосредственно с сетевой компанией.
    В данном случае Вы передаёте электроэнергию через собственные объекты третьим лицам.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    нужны ли нам лица, выдающие разрешение на подготовку рабочего места и допуск.
    Эти лица у Вас должны быть при любом раскладе, независимо от наличия или отсутствия субабонентов.

  3. #3
    Сергей
    Гость

    Кто должен выдавать разрешение на подготовку рабочего места?

    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    В данном случае Вы передаёте электроэнергию через собственные объекты третьим лицам.



    Эти лица у Вас должны быть при любом раскладе, независимо от наличия или отсутствия субабонентов.
    Пункт 5.14 ПОТЭЭУ гласит, что выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при отключении электроустановок, относящихся в эксплуатации субъектов электроэнергетики, а не при любом раскладе. Вот кто такие эти собственники, в отношении которых осуществляется оперативное управление?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Пункт 5.14 ПОТЭЭУ гласит, что выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск осуществляются при отключении электроустановок, относящихся в эксплуатации субъектов электроэнергетики, а не при любом раскладе.
    А Вы ознакомьтесь с пунктами 4.1. Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого и указания по его заполнению предусмотрены приложением N 7 к Правилам;
    по распоряжению;
    на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
    4.2. Не допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом, распоряжением или утвержденным работодателем перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
    4.3. Выполнение работ в месте проведения работ по другому наряду должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).
    Согласование оформляется до начала подготовки рабочего места по второму наряду записью "Согласовано" на лицевой стороне второго наряда, располагаемой в левом нижнем поле документа с подписями работников, согласующих документ.

    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Вот кто такие эти собственники, в отношении которых осуществляется оперативное управление?
    Собственник - это владелец электросетевого хозяйства (ТП, РУ, кабели 6 кВ), где планируется производство работ.