baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Можно ли мегомметром проверять полупроводниковые приборы?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли мегомметром проверять полупроводниковые приборы?

    Можно ли пользоваться мегомметром для проверки сопротивления изоляции полупроводниковых приборов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Какие приборы собираетесь проверять?

    ГОСТ 26567-85 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

    Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые преобразователи электроэнергии (далее - преобразователи): выпрямители, инверторы, преобразователи частоты, преобразователи переменного напряжения, преобразователи постоянного напряжения на напряжение до 1 кВ и преобразователи единых серий на постоянное напряжение до 1200 В и переменное напряжение до 1140 В.
    3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
    3.1. Общие методы испытаний преобразователей
    3.1.1. Измерение электрического сопротивления изоляции (метод 101)
    Измерение электрического сопротивления изоляции преобразователей проводят в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а при воздействии климатических факторов измерение сопротивления изоляции проводят с учетом ГОСТ 16962-71.
    Средства измерений: мегаомметры и омметры.
    Измерение электрического сопротивления изоляции проводят:
    в нормальных климатических условиях испытаний;
    при верхнем значении температуры окружающей среды после установления в преобразователе теплового равновесия;
    при верхнем значении относительной влажности.
    Сопротивление изоляции измеряют между:
    электрически не соединенными между собой цепями;
    электрическими цепями и корпусом.
    В ТУ или конструкторской документации на преобразователи конкретных серий и типов указывают выводы, между которыми должно быть измерено сопротивление, и значение постоянного напряжения, при котором проводится это измерение. Если один из выводов или элементов по схеме соединен с корпусом, то эта цепь на время испытаний должна быть разъединена.
    При измерении сопротивления изоляции преобразователей должны выполняться следующие условия:
    перед испытаниями преобразователь должен быть отсоединен от внешних питающих сетей и нагрузки;
    входные (выходные) выводы преобразователя, конденсаторы, связанные с силовыми цепями, а также анодные, катодные и выводы управления силовых полупроводниковых приборов должны быть соединены между собой или зашунтированы;
    контакты коммутационной аппаратуры силовых цепей должны быть замкнуты или зашунтированы;
    электрические цепи, содержащие полупроводниковые приборы и микросхемы, необходимо отключить и, при необходимости, подвергнуть испытаниям отдельно;
    напряжение измерительного прибора при измерении сопротивления изоляции в зависимости от номинального (амплитудного) значения напряжения цепи выбирают по табл.3.
    При необходимости сопротивление изоляции измеряют при более высоких напряжениях, но не превышающих испытательное напряжение цепи.
    Измерение сопротивления изоляции преобразователей, состоящих из нескольких шкафов, допускается проводить отдельно по каждому шкафу.
    Если измеряют сопротивление изоляции каждого шкафа и (или) конструктивного узла преобразователя, то значение сопротивления изоляции каждого шкафа и (или) конструктивного узла должно быть указано в ТУ на преобразователи конкретных серий и типов.
    Преобразователь считают выдержавшим испытание, если измеренное значение сопротивления изоляции равно или превышает нормированное значение.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения