    Обязательно ли ставить ограничитель мощности?

    Обязательно ли ставить ограничитель мощности в новый частный дом или можно обойтись без него?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Такой необходимости нет. На вводе устанавливают обычный автоматический выключатель, такое требование прописано в ПУЭ, п. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

    п. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
    Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.